Размножить аналоговый сигнал

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 746
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 50 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение legionercheg » 21 июн 2018, 14:18

Добрый день.
Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
Т.е. если дискретный сигнал можно с помощью промежуточного реле с доп. контактами "размножить", то возможен ли такой "фокус" с 4-20 мА?

P.s. просьба сильно не пинать :ext_book: :ges_help:


Универсал
частый гость
частый гость
Сообщения: 419
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 38 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Универсал » 21 июн 2018, 14:29

А размножать обязательно в 4-20? В 2-10В размножается элементарно с помощью шунта 500 Ом.


se_sib
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Поблагодарили: 13 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение se_sib » 21 июн 2018, 14:44

Как вариант - Разветвитель сигналов с гальванической развязкой Seneca Z170REG

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10369
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 193 раза
Контактная информация:

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Jackson » 21 июн 2018, 15:39

Недавно этот вопрос обсуждался. Есть и размножители готовые - выше уже дали примеры. А можно поставить несколько одноканальных аналог/аналоговых преобразователей 4-20мА в 4-20мА, на все входы последовательно - Ваш входной сигнал; с каждого выхода - размноженные одинаковые сигналы, гальванически развязанные друг от друга и от входа. Простое, но не самое дешёвое решение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 38 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение rwg » 21 июн 2018, 16:10

legionercheg писал(а):
21 июн 2018, 14:18
Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать вашу схему цепей датчиков. В любом случае в цепи одного датчика с токовым выходом может стоять несколько последовательно включенных приёмников с токовыми входами. Нужно соблюдать только два условия - гальваническая развязка всех приёмников и суммарное входное сопротивление всех приёмников в одной цепи не более допустимого. Если нет поканальной гальванической развязки между датчиками (общий минус у приёмников сигнала,...) и нормируется входное сопротивление этих приёмников, имеющих общую точку, возможен более дешёвый вариант - измерение напряжений на входах этих приёмников и пересчёт напряжений в ток.

Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 746
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 50 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение legionercheg » 21 июн 2018, 16:54

se_sib, спасибо. Вроде то что нужно! :ges_up:

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 860
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 77 раз
Контактная информация:

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение aranea » 21 июн 2018, 17:02

у Phoenix Contact множество разных преобразователей, развязок и размножителей
например MINI MCR-SL-UI-2I-NC (2864176)
Изображение

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3185
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 77 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Никита » 21 июн 2018, 17:25

Есть просто токовая петля, если по нагрузке проходит. Можно с параллельными стабилитронами на случай обрыва/отключения.
В нулевых ставил на такое ИПМ 0399/М3, один вход (универсальный для тока, напряжения, термопар или термосопротивлений) в два выхода миллиампер (0..5, 0..20, 4..20) , плюсом семисегментник и пороговые реле.
Сейчас подобных железок должно быть еще больше.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 746
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 50 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение legionercheg » 21 июн 2018, 17:39

Спасибо всем за ответы. Еще вроде подсказали что у P+F есть что то подобное.

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 46 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Serex » 21 июн 2018, 19:19

У меня вот такие китайские поделки в арсенале. Там много разных модулей - надо подбирать то что интересует.
AT-PR-1-A5-4N-ADL-DP


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3960
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 130 раз
Поблагодарили: 236 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Ryzhij » 22 июн 2018, 06:40

Размножителей сигналов много. Прежде всего надо определиться с требуемой точностью, а потом уж выбирать.
А заодно подумать: "А может, лучше передавать информацию по цифровым каналам?"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Parliament74
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 31 раз

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Parliament74 » 23 июн 2018, 06:29

На самом деле всё правильно подсказали:

1) Последовательно два приёмника садим на токовую петлю;

2) Ставим делитель сигнала - их сколько угодно существует;

Но есть ещё третий вариант, который не имеет недостатков первого или второго (в первом случае при проблеме в одном из устройств на втором сигнал тоже пропадёт, а во втором случае при проблеме с делителем оба приёмника перестанут получать сигнал):

3) Ставим второй датчик - и получаем 2 независимых канала измерения )

P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10369
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 193 раза
Контактная информация:

Размножить аналоговый сигнал

Сообщение Jackson » 23 июн 2018, 10:10

Parliament74 писал(а):
23 июн 2018, 06:29
На самом деле всё правильно подсказали:
Способов уйма по месту. Ещё забыли подать сигнал на вход контроллера, а с его выхода точно такой же сигнал отправить дальше. Где-то и такое решение будет наилучшим. И ещё десяток решений можно придумать.
Parliament74 писал(а):
23 июн 2018, 06:29
P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.
Это может решить только сам автор для своего объекта, на то и инженер. Всё-таки это не та проблема, которую можно решать неделями.