• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Клавиатура с Modbus-RTU

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Жандаров Владимир Николаевич
Благодарил (а): 5 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Lenprom » 24 июн 2019, 09:49

Кто-нибудь сталкивался с клавиатурами, работающими по модбасу? Можно с усеченными (цифры+ ввод+отмена).
Интересует модель и протокол (раскладка регистров и поддерживаемые команды). Если это как-то стандартизовано, то информация об этом тоже была бы полезной. Спасибо.


MaksimNT
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 50 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение MaksimNT » 24 июн 2019, 12:54

Lenprom писал(а):
24 июн 2019, 09:49
Кто-нибудь сталкивался с клавиатурами, работающими по модбасу?
Не то что по Modbus, но по RS-485 были в 198x - 199x (без адреса, без CR) - отдавали KOI-7
Не то что по Modbus, но по RS-422 были прародители предыдущей строки в 198x - 199x (без адреса, без CR) - отдавали СCITT-2
и принимали - включали и отключали свечение лампочек.

И такие встречал по RS-485/482 DRX-502
http://181.164.114.46/PDF/DMAX_DA-KB1010_manual.pdf
http://www.eng.douyee.com.sg/data/HD_SD ... roller.pdf
http://www.d-max.co.kr/product/manual/dck-255.pdf

А для Modbus использовали панели с клавишами, как хотели так и назначали посылку от нажатия на кнопку

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1629
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 108 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение hell_boy » 25 июн 2019, 00:07

Турки вроде делают http://www.makersan.com/index.php/keypa ... ns/keypads
Правда, информации по ним ноль
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1422
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 61 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Serex » 25 июн 2019, 00:13

А можно узнать зачем нужно такое нестандартное решение?
Сейчас к любой панели наверное можно подключить обычную USB-клавиатуру.
А если пульт для управления машиной, то его делают кондовым из кнопок на дискретные входы.
У нас на станке операторы пульт разломали из тонкой нержавейки. Заказал в 3 раза тяжелее из чугуна от Шнайдера. Операторы довольны :ges_up:


Parliament74
освоился
освоился
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 54 раза

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Parliament74 » 25 июн 2019, 15:48

ИМХО, если прям нужно клавиатуру с Modbus-RTU, проще стандартные кнопки разместить в любом подходящем корпусе и подключить их к модулю дискретного ввода (у известной всем отечественной компании такой модуль МВ110 на 32 дискретных сигнала стоит 7620 руб., а на 16 сигналов - 5040 руб.) с Modbus RTU на борту и с этого модуля дискретного ввода забирать уже информацию...

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1629
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 108 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение hell_boy » 25 июн 2019, 23:30

Parliament74 писал(а):
25 июн 2019, 15:48
стандартные кнопки разместить в любом подходящем корпусе и подключить их к модулю дискретного ввода
Придется долго и упорно бороться с дребезгом контактов.
Все же, для интересующися таким решением - небольшой хелп и проект на TIA Portal v13 по организации клавиатуры 4х4
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Жандаров Владимир Николаевич
Благодарил (а): 5 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Lenprom » 28 июн 2019, 16:14

Коллеги, конечно спасибо за ценные замечания. Я рад, что в конференции есть много умных людей, нашедших время помочь мне советом.
Тем не менее я попробую повторить свой вопрос (попробовав его немного расширить):
Сталкивался ли кто-либо из Вас с клавиатурами (или устройствами ввода, желательно 16 символьными), которые работают по Модбас?
Если да, то интересует описание реализации протокола такой клавиатуры (раскладка регистров и структура передачи данных, а также мастер-ом или слейв-ом является устройство ввода)?
Возможно, Вам известны подобные девайсы, работающие по RS485 и использующие протокол отличный от Modbus? Тогда какой?
Serex писал(а):
25 июн 2019, 00:13
Сейчас к любой панели наверное можно подключить обычную USB-клавиатуру.
А если пульт для управления машиной, то его делают кондовым из кнопок на дискретные входы.
Эти решения понятны. Но в нашей ситуации - неприменимы. Интересует ответ на заданный вопрос (нужно описание протокола модбас (или не обязательно модбас, но обязательно RS 485) реализующее ввод цифр или букв. А если это будет еще и каким-то стандартом для устройств - то вообще замечательно (не хочется изобретать велосипед)
MaksimNT, огромное спасибо за ссылки!

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1629
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 108 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение hell_boy » 29 июн 2019, 12:48

Lenprom писал(а):
28 июн 2019, 16:14
Возможно, Вам известны подобные девайсы, работающие по RS485 и использующие протокол отличный от Modbus? Тогда какой?
Наверное, самые известные девайсы - Болид С2000-К и Сигнал-20М. Протокол - проприетарный Орион. Есть преобразователь Орион в Modbus RTU - С2000-ПП. Протокол Орион энтузиастами разобран более-менее детально, только компания-производитель этого не одобряет.
Разрабатывал как-то алгоритм взаимодействия ПЛК с Сигнал-20М. Пользователь нажимает кнопку на Сигнал-20М, тот по RS-485 посылает ПЛК команду на взятие шлейфа сигнализации (ШС). Если ПЛК выполнил команду, то от него приходит ответ о взятии ШС и на Сигнале над клавишей загорается светодиод. На сомом деле - это може быть, что угодно, например, запустить двигатель. Если не выполнил, то - ответа не приходит. Если двигатель остановился, то ПЛК отправляет на Сигнал пакет о снятии ШС, светодиод гаснет. Драйвер протокола Орион для ПЛК был написан на 90%, но проект по многим причинам не был реализован. На самом деле, такое простое взамидействие можно реализовать средствами Болида, поставив вместо ПЛК болидовские же блоки реле. В той задаче предполагался еще функционал удаленного изменения уставок. Например, на кнопки 20 и 10 повесить функционал "меньше на 1%" и "больше на 1%", на 19 и 18 - "меньше на 5%" и "больше на 5%".
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Жандаров Владимир Николаевич
Благодарил (а): 5 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Lenprom » 02 июл 2019, 17:03

hell_boy, спасибо.
Насколько я знаю, у Болида есть шлюзы в модбас (для связи с асу ТП).
У нас другая проблема: нам нужна емкостная клавиатура за стекло. Усеченная (16 клавиш, как на стандартной оохранной панели). Готовой такой мы не нашли, вообще производства заказных емкостных клавиатур в России не нашли, либо пъезо, либо механические, либо предлагают колхозить самостоятельно на микроконтроллере. А если микроконтроллер, то хотелось бы уже отталкиваться от чего-то готового...

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 1422
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 61 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Serex » 02 июл 2019, 18:54

Lenprom писал(а):
02 июл 2019, 17:03
нам нужна емкостная клавиатура за стекло.
Наверное в чистое помещение такое нужно.
А что если на панели нарисовать клавиатуру и нажатие кнопок отсылать по Модбас? Какая разница дисплей или клавиатура, если нужны кнопки за стеклом?


Parliament74
освоился
освоился
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 54 раза

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Parliament74 » 02 июл 2019, 23:01

Именно отечественное производство критично?

Если нет, то вот это очень похоже на то, что требуется: http://www.battocchio.com/en/catalogue/ ... h-keyboard

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1629
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 108 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение hell_boy » 02 июл 2019, 23:17

Serex писал(а):
02 июл 2019, 18:54
А что если на панели нарисовать клавиатуру и нажатие кнопок отсылать по Модбас? Какая разница дисплей или клавиатура, если нужны кнопки за стеклом?
Я бы тоже так поступил. Мне недавно панельки HMI MOCHUAN показывали, вроде стекло и емкостный мультитач
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10723
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 162 раза
Поблагодарили: 262 раза
Контактная информация:

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Jackson » 10 июл 2019, 12:36

Serex писал(а):
02 июл 2019, 18:54
А что если на панели нарисовать клавиатуру
Тем более что в панелях эта клавиатура как правило уже есть готовая. В Weinteke например есть их великое множество. Всего-то надо символ с экрана по модбасу отправить. Кстати, а как отправить-то? Мастер-слейв ведь.

Так что я бы поискал какое-нибудь другое глобальное решение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Жандаров Владимир Николаевич
Благодарил (а): 5 раз

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Lenprom » 10 июл 2019, 15:15

Parliament74 писал(а):
02 июл 2019, 23:01
Если нет, то вот это очень похоже на то, что требуется: http://www.battocchio.com/en/catalogue/ ... h-keyboard
Совсем не похоже на то, что требуется :(
Видимо, придется колхозить/заказывать разработку.
Jackson писал(а):
10 июл 2019, 12:36
Тем более что в панелях эта клавиатура как правило уже есть готовая.
Этот вариант не подходит по многим причинам. Нужна клавиатура (кнопки), под стекло, и желательно с нормальным протоколом.

Ладно, проехали. Всем спасибо за попытку помочь.


Parliament74
освоился
освоился
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 54 раза

Клавиатура с Modbus-RTU

Сообщение Parliament74 » 10 июл 2019, 16:24

Lenprom писал(а):
10 июл 2019, 15:15
Совсем не похоже на то, что требуется :(
А чем, простите, Touch keyboard от Battochio не подходит под описание "клавиатура (кнопки), под стекло", там, к тому же и RS-485 или что угодно на борту ставят...?

Ответить