• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Advantech ARK-6320 распиновка COM2-RS485 и ещё

Модераторы: Lifanov, специалисты по Advantech

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Advantech ARK-6320 распиновка COM2-RS485 и ещё

Сообщение GrayCat » 13 фев 2019, 11:14

Безвентиляторник Advantech ARK-6320 мы применяем у себя в технологии. Тут недавно понадобилось его COM2 порт использовать в режиме RS-485. Что интересно, нигде в документации не написана распиновка ( pinout ) разъёма DB-9 для этого режима. Вызвонил вручную:

Код: Выделить всё

1 == D-
2 == D+
3 == Rxd+ (Rx only)
4 == Rxd- (Rx only)
5 == GND
Пины 3 и 4 идут на микросхему приёмника RS-485 и используются, судя по всему, для линии Rx в режиме RS-422. Для двух(трёх!)проводного RS-485 нужны пины 1, 2 и 5.

И ещё один прикол, нигде не упомянутый. Управление переключением передача/приём в этом порту возложено на софт, через руление линией RTS. Как когда-то в некоторых преобразователях RS-232 -> RS-485.
Gray©at.

Ответить