Weintek ошибки с адресными метками

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Weintek ошибки с адресными метками

Сообщение Chenchukov »

Ошибка №1 - при переименовании адресных меток неправильно отображается адресная карта,
в ней исчезают ссылки на макросы (а если было перекрестное изменение имен и адресов, то могут появиться неактуальные ссылки)
см файл "ОШИБКА ОТОБРАЖ КАРТЫ АДРЕСОВ"
ОШИБКА ОТОБРАЖ КАРТЫ АДРЕСОВ.zip
Способ лечения - перекомпилировать все макросы, иногда достаточно сохранить файл и перезагрузить Easy Builder.

Ошибка №2 - если при редактировании оконного объекта "DATA BLOCK" зайти по ссылке в библиотеку адресных меток и произвести изменения
(была переименована одна метка и удалены две неиспользуемые) и выйти из библиотеки без выбора объекта, то в окне редактирования "DATA BLOCK"
список меток не обновляется.
ПРи повторном просмотре-редактировании "DATA BLOCK" обнаружено, что переименованная метка заменена на другую (первую из списка меток)
см файл "ОШИБКА=ПОДМЕНА АДРЕСНОЙ МЕТКИ"
ОШИБКА=ПОДМЕНА АДРЕСНОЙ МЕТКИ.zip
Способ лечения - вручную проверять и исправлять все подобные места.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Weintek ошибки с адресными метками

Сообщение Chenchukov »

готов ли кто-то подтвердить или опровергнуть описанные ошибки ?
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»