weintek emt3070a

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
dvsyut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 10:53
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

weintek emt3070a

Сообщение dvsyut »

Доброго времени суток специалисты. Нужна помощь. Имеется панель weintek emt3070a. После выключения и включения питания экран не может, как будто то бы раскрыться, а через некоторое время (3-5часов) начинает показывать нормально. В чем может быть проблема? Куда копать?
Прикрепляю видео для большей наглядности
Изображение

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

weintek emt3070a

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Если исключить аппаратную неисправность (гарантия?), то я бы проверил:
1. Достаточность питания (включить заведомо исправный БП заведомо бОльшей мощности
2. Загрузить в панель новый проект - одну страничку с текстом - и проверить поведение.
Возможно, в панели исполняется куча скриптов, что может вызвать жуткие тормоза
3. Температурные условия какие? Проверьте в лабораторных условиях
СВ

Автор темы
dvsyut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 10:53
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

weintek emt3070a

Сообщение dvsyut »

Спасибо за ответ.
1. Подключали к другому БП
2. Такое происходит даже когда ОС панели загружается, от проекта это не зависит
3. Панель сняли и запускали при комнатной температуре.

Может есть еще какие мысли?

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

weintek emt3070a

Сообщение Sergy6661 »

dvsyut писал(а): 27 окт 2021, 07:03 Может есть еще какие мысли?
Вскрыть и поискать беременные электролиты.
Панель долго в эксплуатации была?
dvsyut писал(а): 27 окт 2021, 07:03 2. Такое происходит даже когда ОС панели загружается, от проекта это не зависит
Вы проверяли с загрузкой другого проекта, или вы так думаете?

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Крайне желательно таки подключать клемму "Земля" на разъеме панели к заземлению.

Автор темы
dvsyut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 10:53
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

weintek emt3070a

Сообщение dvsyut »

Другой проект пробовал. Результат 0. Вскрывал ее, визуально все красиво.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

weintek emt3070a

Сообщение Sergy6661 »

dvsyut писал(а): 27 окт 2021, 08:41 Другой проект пробовал. Результат 0. Вскрывал ее, визуально все красиво.
Так это с новья так или работало, а потом сломалось?
Про клемму "земля" не забываем, не смотря на пластиковый корпус и питание 24VDC, т.к она необходима для нормальной работы фильтров по питанию.

Автор темы
dvsyut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 10:53
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

weintek emt3070a

Сообщение dvsyut »

Sergy6661 писал(а): 27 окт 2021, 09:34 Так это с новья так или работало, а потом сломалось?
6 лет была в работе. Последнее полгода стало такое наблюдаться.

Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Фото платы. Может ткнете пальцем, примерно, где посмотреть можно.
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

weintek emt3070a

Сообщение Madwolf »

Другой проект который заливали был пустой?

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Как вариант, можно попробовать обновить прошивку. Это можно делать, но я пока не сталкивался с этим.

Автор темы
dvsyut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 10:53
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

weintek emt3070a

Сообщение dvsyut »

Madwolf писал(а): 27 окт 2021, 19:02 Другой проект который заливали был пустой?
Нет, не пустой.
Аватара пользователя

PsiSoP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
Имя: Митрич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

weintek emt3070a

Сообщение PsiSoP »

А можете снять видео под другим углом обзора и более длительное? (а то мало что видно как до так и после инициализации)
У меня было подобное когда память вылетела, правда не конкретно на именно такой панели.
По FTP заходит на панель? при загрузке проекта или прошивки нету ли ругани о невозможности записать данные?
DIP SW & Reset Button пробовали сбросить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить