1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Easy Builder PRO v6.04 тэги

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
nikitae89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 15:05
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 9 раз

Easy Builder PRO v6.04 тэги

Сообщение nikitae89 »

Добрый день. Прошу помощи :ges_help: , не могу сообразить, как правильно подгружать новые тэги. Подгружаю с S7-1200 - системные настройки - импорт тэгов - import files. (.ap) и соответственно рабочую программу. При добавлении новых тэгов в портал и дальнейшей загрузке в EB PRO все имеющиеся привязанные тэги с окон слетают и приходится подвязывать все заново :o.

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

Easy Builder PRO v6.04 тэги

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Какая версия EasyBuilder?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Easy Builder PRO v6.04 тэги

Сообщение Михайло »

Есть несколько способов (не менее 4-х!) и у каждого есть недостатки.)))

Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
Импорт .ap - полная лажа, им можно воспользоваться только первый раз, а после корректировки датаблоков все к чертям летит.

Я предпочитаю импортировать .db, для этого нужно настроить драйвер символьной адресации, использовать оптимизированный датаблок и отказаться от использования структур в этом датаблоке.

Еще рабочий вариант - импорт тегов напрямую с ПЛК. То есть вам потребуется наличие контроллера под рукой. Драйвер при этом абсолютной адресации, датаблок неоптимизированный, поэтому можете использовать любые типы данных. Несмотря на то, что драйвер с абсолютной адресацией, импорт будет происходить по именам тегов, то есть по символьной адресации. Это значит, что при выставке и удалении тегов в датаблоке в будущем ничего ломаться не будет. Правда при импорте проявляет себя баг, который я обхожу применением группового переименования тегов...

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Easy Builder PRO v6.04 тэги

Сообщение Madwolf »

Лучше импортировать тэги через Excel. Если имя тэга и имя ПЛК совпадает, подгружайте хоть 100 раз, все работает.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Easy Builder PRO v6.04 тэги

Сообщение Михайло »

Ещё хорош новейший (сентябрь 2019) драйвер символьной адресации для s7-1200/1500, но для бюджетных панелей серии MTxxxxiE его не реализовали.
Ответить