- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
График температур.
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 дек 2019, 17:00
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Солнечногорск
- Благодарил (а): 12 раз
График температур.
В куче видео по панели есть примеры создания многоканальных графиков системных переменных.
Есть и пример, как вывести значение температуры из LOGO на график панели - выбираешь в Выборке данных Адрес чтения, например, аналоговый вход, на котором датчик температуры, и отображай его значение на графике Отображение трендов.
Есть и Двумерный график, в котором можно каждому каналу присвоить одно из значений объектов контроллера LOGO. Но нет описания как настроить скорость отображения по оси Х.
Можно пример: как вывести на HMI в графике два канала AI из LOGO?
Есть и пример, как вывести значение температуры из LOGO на график панели - выбираешь в Выборке данных Адрес чтения, например, аналоговый вход, на котором датчик температуры, и отображай его значение на графике Отображение трендов.
Есть и Двумерный график, в котором можно каждому каналу присвоить одно из значений объектов контроллера LOGO. Но нет описания как настроить скорость отображения по оси Х.
Можно пример: как вывести на HMI в графике два канала AI из LOGO?
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
График температур.
Держите тестовый проект - вырезал из своего проекта (адресацию Лого не знаю - поставил наугад).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
График температур.
Ещё один, с отключением отображения каналов:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 дек 2019, 17:00
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Солнечногорск
- Благодарил (а): 12 раз
График температур.
Теперь я понимаю, что проблема в увязке переменных LOGO и переменных панели... Но где об этом читать?
У меня источники сигнала, которые нужно отображать в графике - аналоговые флаги LOGO (AM3, AM4, AM8 и битовый вход I1). И с панели можно их читать легко.
Получается, что нужно организовать запись этих параметров в некий журнал, из которого потом читать в графике.
Ни разу такого не делал...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:41
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
График температур.
Весь нужный вам функционал в панели уже есть, ничего дополнительно изобретать не нужно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 дек 2019, 17:00
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Солнечногорск
- Благодарил (а): 12 раз
График температур.
А в каком месте нужно указывать, что первый график АМ1, второй - АМ3, а третий - АM8?
В выборке данных я создаю Форматы данных по количеству трендов (количества аналоговых сигналов, в моём случае), которые буду отображать на графике и адресов чтения LOGO AM и номер 1.
В отображении трендов - галочками проставляю нужные форматы (соответствуют графикам), проставляю пределы, но...
как программа поймёт, что первый формат - это АМ-1? В каком месте я это должен указать? Ищу - не могу найти...
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
График температур.
Соответствие определяется просто по порядку:
PS: При определении данных дайте им внятные имена, чтобы потом не путаться.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 дек 2019, 17:00
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Солнечногорск
- Благодарил (а): 12 раз
График температур.
У меня в LOGO есть десяток аналоговых меток: АМ-1...АМ-10
Выводить на график нужно: АМ-1, АМ-3 и АМ-8
Как панель поймёт это?
Где это соответствие указывается? Вот в чём вопрос...
-
- частый гость
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
График температур.
Инструкцию на EB Pro почитать не пробовали? https://www.dropbox.com/s/daouxjujex70d ... s.pdf?dl=0
Смотрите раздел "Создание новой выборки данных".
Панель будет читать подготовленные данные начиная с адреса, который вы укажете.
Смотрите раздел "Создание новой выборки данных".
Данные в выборке располагаются последовательно. Поэтому вам предварительно необходимо подготовить эти данные. То есть п разместить значения нужных вам входов в 3 последовательные ячейки памяти ( формат аналоговых входов Лого не знаю ( 16 или 32 бита).Выводить на график нужно: АМ-1, АМ-3 и АМ-8
Панель будет читать подготовленные данные начиная с адреса, который вы укажете.