1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Панель как шлюз Modbus RTU в Modbus TCP

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
Vl_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 11:18
Имя: Иванов С.К

Панель как шлюз Modbus RTU в Modbus TCP

Сообщение Vl_ »

Добрый день. Всех с наступающим!
Одна панель 8070IE опрашивает плк по модбасТСР, вторая такая же панель находится метрах в 200. Из-за длины линии хочется связать две панели по RS485, чтобы первая выступала как шлюз. Проекты на панелях одинаковые. Подскажите если возможно куда смотреть, есть ли простое решение? Или проще кинуть оптику или взять шлюз от Moxa...

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Панель как шлюз Modbus RTU в Modbus TCP

Сообщение Parliament74 »

свитч на половине пути поставьте, питание для него найдите и витой парой на вторую сотню метров до следующей панели пробросьте линию )
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Панель как шлюз Modbus RTU в Modbus TCP

Сообщение keysansa »

На 200 метрах может 10 Мбит заработать. При удачных стечениях.
Но в целом, лично мое мнение - оптика. Не люблю шлюзы, а особенно свичи, поставленные неизвестно где, только в угоду увеличения дальности.
А так, да, Parliament74, самое бюджетное решение предложил.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.