1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не получается поставить пароль

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Не получается поставить пароль

Сообщение smnt »

В Системных настройках/Безопасность/Основной режим разрешаю одного пользователя и задаю ему пароль.
На экране делаю поле ввода с адресом LW9220.
Запускаю рантайм, ввожу пароль ... он не действует.
(При нажатии на запароленную кнопку пишет что доступ запрещен.)
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение vodav »

Не хватает номера пользователя по адресу LW9219

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Не получается поставить пароль

Сообщение smnt »

vodav писал(а): 19 янв 2019, 03:45 Не хватает номера пользователя по адресу LW9219
Там стоит 1.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение vodav »

Если вопрос еще актуален, то выкладывайте здесь свой проект, посмотрим, что там у Вас за безобразия творятся.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение Madwolf »

А что за панель?
Адреса у меня другие. Имя пользователя UAC LW-8954, Пароль UAC LW-8962. Также нужно сделать кнопки входа и выхода UAC LW-8950 (1 - вход, 0 - выход).

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Не получается поставить пароль

Сообщение smnt »

Посмотрите проект, что я делаю не так....
https://1drv.ms/u/s!AoPvKj5WDPfMhD2Y8365M8d5Bbpv

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение Madwolf »

У меня он не компилируется это раз. Какие-то траблы с окнами 71 и 74 по-моему. Создал для вашей панели 8102iE новый проект. Там сразу есть окно 70 login&logout, не надо ничего придумывать. Делаете кнопку функциональную, открываете это окно, выбираете пользователя, вводите пароль, нажимаете login и вуаля.
https://1drv.ms/u/s!ArRYxy4BWmfSuxkC50GHZSz6yLwP

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Не получается поставить пароль

Сообщение smnt »

Madwolf писал(а): 27 янв 2019, 13:54 У меня он не компилируется это раз. Какие-то траблы с окнами 71 и 74 по-моему. Создал для вашей панели 8102iE новый проект. Там сразу есть окно 70 login&logout, не надо ничего придумывать. Делаете кнопку функциональную, открываете это окно, выбираете пользователя, вводите пароль, нажимаете login и вуаля.
https://1drv.ms/u/s!ArRYxy4BWmfSuxkC50GHZSz6yLwP
Не смог открыть ваш проект.
У меня EB Pro V6.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение Madwolf »

Обновите до последней версии, в чем проблема?
р.с. у меня 6.02.01.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение vodav »

Поменяйте в окне ввода пароля (LW9220) формат числа с 16-ти битного на 32-х битный.

Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
Пароль_0.jpg
Пароль_1.jpg
Пароль_2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение Madwolf »

Такое ощущение что и ПО разное и панели тоже какие-то другие ).
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Не получается поставить пароль

Сообщение vodav »

У меня EBPro v6.01.01.178
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»