- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weintek + Fastwel
Модератор: специалисты Weintek
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Weintek + Fastwel
У них же свой Modbus OPC есть, значит можно состыковать с любой скада поддерживающей Modbus.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1127
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 284 раза
- Поблагодарили: 261 раз
-
- осмотрелся
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Weintek + Fastwel
Теоретически Weintek стыкуются с любым протоколом на базе 485 . Кроме того, что большой выбор готовых протоколов по разным брендам , есть еще так называемый Free - ты там сам определяешь абсолютно все параметры телеграмм.
-
- read only
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Weintek + Fastwel
А чужой ОРС что не сможет? На то и технология ОРС что любой с любым, так и тут любая панель стыкуется с любым контроллером, также и любая СКАДА стыкуется с любым контроллером.
В CoDeSys еще встроенный GateWay ОРС сервер имеется, только панель его не увидит.
В связке Weintek+Fastwell ключевое не ОРС, а ModBus, TSP или RTU зависит от модели ПЛК.
На сайте Fastwell имеется вся техдокументация (качественная), в реализации ModBus сервера есть тонкости, но связка работает, проверено лично.