Модератор: специалисты по Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 111 раз

Журнал событий.

Сообщение Madwolf » 04 янв 2019, 20:46

Всем привет.

Есть проблема №1: журнал событий отображается только за последние сутки. Вроде как выкачивается потом весь, но как посмотреть за остальные дни?

Проблема №2: Не квитируются события (по клику на событие в симуляторе), т.е. только активное событие и не активное, а подтвердить не могу, в чем проблема? Выставляя бит LB-9042 событие активное квитируется.

Панель MT8071iE.


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Журнал событий.

Сообщение VanMo » 21 янв 2019, 10:41

Добрый день.
1. Нужно через регистр управления журналом выбирать индекс файла(день).
2. Как вариант, выбрано подтверждение двойным щелчком.

Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 111 раз

Журнал событий.

Сообщение Madwolf » 21 янв 2019, 14:17

Да, как оказалось можно назначить адрес для History control, и значение в этом адресе будет определять за какой день (текущий день - значение) нужно просмотреть журнал.
Вторая проблема пока не решена, ждем панель для тестов.