Добрый день, форумчане.
Не могу отобразить уставку и температуру на графике в панели оператора Weintek MT8070iE.
Данные для уставки и температуры отображаются на панели, см. вложение.
Как сконфигурировать тренды?
Дело в том, что в симуляторе все отображается если задать параметры, а при подключении к контроллеру (OMRON CJ/CS/CP) графики не отображаются.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE
Модератор: специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- частый гость
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE
Вам нужно сконфигурировать выборку данных. Источником данных должны быть регистры ПЛК. Вы уверены, что регистры уставки и температуры соответствуют регистрам выборки данных? Кроме того могут быть различные вариации отображения графиков.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE
Я выкладывал заготовки, посмотрите в этой теме.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE
Большое спасибо.
Все получилось. Правда на одном графике разместить все необходимые тренды не получилось. Использовал два графика, один из которых прозрачный и без прокрутки. Наложил один на другой и получил то, что мне надо. Спасибо!
Все получилось. Правда на одном графике разместить все необходимые тренды не получилось. Использовал два графика, один из которых прозрачный и без прокрутки. Наложил один на другой и получил то, что мне надо. Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.