Чтение unsigned int вмакросе

Модератор: специалисты по Weintek

Ответить

Автор темы
Voldemus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 19:43
Имя: Ивонин В.М.
Поблагодарили: 1 раз

Чтение unsigned int вмакросе

Сообщение Voldemus »

К панели Weintek по Ethernet подключено внешнее устройство. Стоит задача читать в макросе из этого устройства по протоколу Modbus TCP переменную формата unsigned int.

unsigned int A

GetData(A, “Modbus TCP", 3x, 1000, 2) - так указывает на синтаксическую ошибку
Voldemus


Seventh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 ноя 2019, 10:05
Имя: Светлана
Страна: Russia

Чтение unsigned int вмакросе

Сообщение Seventh »

Вы пытаетесь считать два значения в одну переменную. Либо используйте массив:
unsigned int A[2]
GetData(A[0], "Modbus TCP", 3x, 1000, 2)
либо считывайте только одно значение:
unsigned int A
GetData(A, "Modbus TCP", 3x, 1000, 1)