MT8121XE3 как шлюз

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Панель 8121XE3. Подключения Ethernet и COM-порт с RS-485 ModBUS. Как настроить панель так, чтобы опросив её по Ethernet с внешнего ПК можно было достучаться до устройств на COM-порте, подключенных к ней же? Т.е. чтобы панель выполняла роль шлюза.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


mik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 23:17
Имя: Полтораков Михаил Васильевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

MT8121XE3 как шлюз

Сообщение mik »

При установке на ПК EasyBuilderPro в числе прочего устанавливается Utility Manager. В его составе есть утилиты, позволяющие пробросить "сквозь панель" как COM-порт, так и Ethernet. Если пробрасывать COM-порт, то можно выбрать способ подключения ПК<--->панель: Ethernet либо COM.

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11771
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 471 раз

MT8121XE3 как шлюз

Сообщение Jackson »

Как-то очень издалека зашли. Я уже далеко не студент технического ВУЗа.
mik писал(а):
23 июн 2020, 22:04
При установке на ПК EasyBuilderPro в числе прочего устанавливается Utility Manager. В его составе есть утилиты, позволяющие пробросить "сквозь панель" как COM-порт, так и Ethernet
Это я знаю. :) И пользуюсь ими некоторыми.
В какую конкретно посмотреть?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


mik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 23:17
Имя: Полтораков Михаил Васильевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

MT8121XE3 как шлюз

Сообщение mik »

Анализ и тестирование - Сквозной последовательный порт.


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 18 раз

MT8121XE3 как шлюз

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Панель можно настроить как Modbus TCP шлюз.
То есть, добавляете в проект устройство Modbus Server для ethernet и настраиваете таблицу привязки.
В таблице могут быть как локальные регистры, так и регистры внешних устройств.
http://www.rusavtomatika.com/upload_fil ... hernet.pdf