• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU

Модератор: специалисты по Weintek

Ответить

Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 1 раз

Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU

Сообщение Ivydy » 11 сен 2019, 11:00

Здравствуйте. Имеется панель Weintek 8071iE (master), к нему по Modbus RTU (rs-485) подсоединены 10 PLC (как slave с адресами 1,2...10). В случае отваливания одного или нескольких PLC время опроса сильно увеличивается. Вопрос, можно ли как-то ускорить время опроса в случае отваливания некоторых PLC? А также, можно ли принудительно включать/отключать процесс обмена по модбассу. Спасибо


pkl58
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU

Сообщение pkl58 » 11 сен 2019, 13:29

Попробуйте установить меньшее время ожидания в настройках порта.
Для отключения ведомых можно использовать служебные биты.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 1 раз

Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU

Сообщение Ivydy » 12 сен 2019, 13:14

pkl58 писал(а):
11 сен 2019, 13:29
Попробуйте установить меньшее время ожидания в настройках порта.
Для отключения ведомых можно использовать служебные биты.
Снимок.PNG
Не получается через эти биты отключить ведомые устройства. Пытаюсь реализовать с помощью "тумблера", переключаю в режим "Отключить бит", но через пару секунд бит сам автоматически включается.


pkl58
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU

Сообщение pkl58 » 12 сен 2019, 14:34

Ну тогда вопросы к производителю, почему заявленные функции не работают.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1280
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 137 раз

Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU

Сообщение Madwolf » 13 сен 2019, 14:59

Эти биты показывают состояние связи, а не отключают опрос. Попробуйте при отсутствии связи, блокировать открытие окон и выполнение макросов. Проект нужно сделать так, чтобы не опрашивать ПЛК без надобности. Естественно, если пишется журнал, то опрос все равно будет. Также в макросах нужно использовать функции getdataEX и setdataEX.

Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»