про повышающий насос
Модератор: kirillio
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
про повышающий насос
Коллеги, очередной вопрос про водонапорную башню...
Имеется башня 10 м высотой, без отопления, потребителю (ферме) не хватает давления, какое-то оборудование там у них стоит. Надо ставить насос, но тут дилемма.
Зимой более менее понятно, - насос молотит без перерыва, часть воды через предохранительный клапан рециркулирует в башню, там где нет рециркуляции - обогреваем.
Летом постоянно давить насосом жалко, напрашивается обычный мембранный бак, вот только что потом с этим баком делать зимой, обогревать кабелем? Не очень удобно, бак нужен большой.
Прикинул вариант с датчиком потока (после отвода на рециркуляцию), по принципу увидел начало расхода, включил насос и выключил спустя N минут после окончания рабора воды. Но чтобы датчик увидел небольшой поток, его надо ставить в патрубке с маленьким Ду (примерно 25-32), но потом через это сужение, да еще закрытое пластиной датчика, гнать 15-20 т/час нереально.
Добавить параллельно патрубку с датчиком управляемый клапан с нужным Ду? Ненадежно, фильтров нет, попадет грязь, начнет сочиться и никакого начала разбора воды датчик не зафиксирует. Шаровый кран? Так он полминуты открываться будет...
Как такие вещи делаются, поделитесь пожалуйста соображениями?
Имеется башня 10 м высотой, без отопления, потребителю (ферме) не хватает давления, какое-то оборудование там у них стоит. Надо ставить насос, но тут дилемма.
Зимой более менее понятно, - насос молотит без перерыва, часть воды через предохранительный клапан рециркулирует в башню, там где нет рециркуляции - обогреваем.
Летом постоянно давить насосом жалко, напрашивается обычный мембранный бак, вот только что потом с этим баком делать зимой, обогревать кабелем? Не очень удобно, бак нужен большой.
Прикинул вариант с датчиком потока (после отвода на рециркуляцию), по принципу увидел начало расхода, включил насос и выключил спустя N минут после окончания рабора воды. Но чтобы датчик увидел небольшой поток, его надо ставить в патрубке с маленьким Ду (примерно 25-32), но потом через это сужение, да еще закрытое пластиной датчика, гнать 15-20 т/час нереально.
Добавить параллельно патрубку с датчиком управляемый клапан с нужным Ду? Ненадежно, фильтров нет, попадет грязь, начнет сочиться и никакого начала разбора воды датчик не зафиксирует. Шаровый кран? Так он полминуты открываться будет...
Как такие вещи делаются, поделитесь пожалуйста соображениями?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
про повышающий насос
Делают управление по давлению в расширительном баке. С гистерезисом.
Раз давление набралось, значит, расхода нет, или он маленький.
Это если дискретно управлять насосом, но что мешает использовать частотник? Тем более, что это может оказаться дешевле.
Раз давление набралось, значит, расхода нет, или он маленький.
Это если дискретно управлять насосом, но что мешает использовать частотник? Тем более, что это может оказаться дешевле.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
про повышающий насос
От частотника заказчик как-то сразу отказался, хотя убеждал, типа, отсутствие гидроударов и прочее.
Про расширительный бак - что с ним на морозе-то делать, укутывать термоодеялом? Подготавливать к зиме - сливать воду и делать переключения не получится, "зима всегда приходит неожиданно".
Как считаете, можно ли используя частотник и аварийный (циркуляционный) клапан (с регулируемым Ду) за ним держать давление перед аварийным клапаном на уровне начала его открывания, не используя расширительный бак?
Про расширительный бак - что с ним на морозе-то делать, укутывать термоодеялом? Подготавливать к зиме - сливать воду и делать переключения не получится, "зима всегда приходит неожиданно".
Как считаете, можно ли используя частотник и аварийный (циркуляционный) клапан (с регулируемым Ду) за ним держать давление перед аварийным клапаном на уровне начала его открывания, не используя расширительный бак?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
про повышающий насос
Так до частотников так и делали, так давление и регулировали - через байпасный циркуляционный клапан. Это энергетически невыгодно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
Так либо водонапорная башня, либо мембранный бак. Можно между ними переключаться вручную, но одновременно использовать точно не нужно.
Зимой можно маленький мембранный бак использовать в отапливаемом помещении, а летом большой без отопления. Баки можно включить параллельно и ближе к зиме просто перекрывать большой и сливать.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
про повышающий насос
Почему это точно не нужно? Как иначе повысить эти 0,7 бар, которые доходят до потребителя из уже имеющейся башни?Serex писал(а):
Так либо водонапорная башня, либо мембранный бак. Можно между ними переключаться вручную, но одновременно использовать точно не нужно.
Зимой можно маленький мембранный бак использовать в отапливаемом помещении, а летом большой без отопления. Баки можно включить параллельно и ближе к зиме просто перекрывать большой и сливать.
Про отапливаемое помещение можно забыть, только шкаф с климатом и греющие кабели. Про ручную подготовку к зиме тоже вроде уже написал, - человеческий фактор в глухой северной деревне лучше исключить.
Остановлюсь, пожалуй, на частотнике и 20-литровом баке с подогревом.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Летом - конечно. А зимой - дополнительный разогрев воды, насоса, движка, трубопроводов. Даже полезно, по-моему.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
Может быть у вас башня какая-то не такая. Но там есть перелив и повысить давление выше уровня этого перелива невозможно.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Жечь электроэнергию - это пожалуйста, а как поставить помещение отапливаемое, так невозможно.
Кстати мембранные бачки нужны для уменьшения старт-стопового режима. Если насос молотит непрерывно, то и бачки ни к чему.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
про повышающий насос
Что ж, напишу помедленнее, - летом желательно именно старт-стопный режим, а зимой и непрерывный во благо.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
"Неверный путь ты выбрал джедай, плоды его пожнешь ты позже!"
От старт-стопного режима стараются уйти или хотя бы его уменьшить, потому что это ведет к быстрому износу скважины и оборудования.
Поставьте временный расходомер - оцените потребление воды. На основании расхода и глубины скважины подберите насос с запасом 50-80% по расходу и частотник для экономии электроэнергии.
От старт-стопного режима стараются уйти или хотя бы его уменьшить, потому что это ведет к быстрому износу скважины и оборудования.
Поставьте временный расходомер - оцените потребление воды. На основании расхода и глубины скважины подберите насос с запасом 50-80% по расходу и частотник для экономии электроэнергии.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
про повышающий насос
А это ничего, что насос не между скважиной и башней, а уже между башней и потребителем?
Коллега станцию второго подъёма делает.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
Ну какой тут повышающий насос?? Водоканалы ставят один скважный на 500-1000 чел населения, а тут... повышения давления, вы там городскую водонапорную станцию что ли городить собрались! ))
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
P.S. Количество воды еще правда от скважины зависит от не только от насоса.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
про повышающий насос
Вы фермеру ещё и весь местный водопровод на баланс повесить предлагаете?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
про повышающий насос
Скважиные насосы - они разные, в этом конкретном случае вообще два колодезных впараллель, и прекрасно работают с прошлого лета. Про пиковое потребление уже ведь написал 15-20 т/час. Потребление очень неравномерное - какие-то там автоматические поилки и, пардон, навозосмывалки.Serex писал(а):Ну какой тут повышающий насос?? Водоканалы ставят один скважный на 500-1000 чел населения, а тут... повышения давления, вы там городскую водонапорную станцию что ли городить собрались! ))
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
P.S. Количество воды еще правда от скважины зависит от не только от насоса.
2 Ryzhij: за "станцию второго подъема" спасибо, гуглить стало неимоверно проще!
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
так там не скважины, а колодцы даже... :) Что то сложно представить 15 кубов в час в колодце.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
про повышающий насос
Так тут не гуглить надо, а менять место установки насоса. На башню и рециркуляцию вообще положить болт, а насос поставить именно там, где давления не хватает. Ибо, при наличии башни и воды, этот насос практически всегда будет под заливом.2 Ryzhij: за "станцию второго подъема" спасибо, гуглить стало неимоверно проще
И насос подбирать из тех потребителей, которым не хватает. На рукомойники можно напор и с башни оставить. На остальное - насос с частотником. А вообще-то повысительных обычно ставят минимум два. И я б еще подумал про таймер. Подозреваю, что если напора не хватает на технологию, то этот напор нужен не всегда, а в определенное время, в остальное - нет смысла гонять насос. Тут правда, схему смотреть надо вместе с башней и графиками. Обратные на насосах могут не открыться напором от низкой башни.
Или, да, если этот расход небольшой и периодический - там же, по месту, мембранный бак + насос на его зарядку.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
Может быть оставить водопровод в покое, а сделать технологический бак с насосом?
За час-два до мойки пришли, нажали кнопку - бак наполняется. Потом насос на этом баке дает давление для мойки, пока вода не кончиться, в конце цикла вода просто сливается из бака, опять же автоматически.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
P.S. Никита почти ту же мысль выразил.
За час-два до мойки пришли, нажали кнопку - бак наполняется. Потом насос на этом баке дает давление для мойки, пока вода не кончиться, в конце цикла вода просто сливается из бака, опять же автоматически.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
P.S. Никита почти ту же мысль выразил.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
про повышающий насос
Промежуточный бак-накопитель понадобится лишь тогда, когда не хватает расхода. Если объёмный расход в пределах возможностей сети, то зачем бак? От него только дополнительные микробиологические проблемы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
про повышающий насос
"Технологическому" насосу в любом случае нужен подпор. Также чтобы разделить воду, чтобы в водопровод ничего не полилось обратно, в случае неисправностей. И для промывания навоза думаю не нужны требования по качеству воды. В технологический бак можно подмешать какое-нибудь там средство для мытья.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
про повышающий насос
Эк, нас носит! То мы готовы технологический водопровод объединить с водопроводом общего назначения, то технологический водопровод включаем в состав конкретной установки.
Буде в этом проблема - проще что-то типа "кёрхера" купить :)
Буде в этом проблема - проще что-то типа "кёрхера" купить :)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)