- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Панели сигнализации
Модератор: kirillio
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Панели сигнализации
Нужна панель аварийной и предупредительной сигнализации, на светодиодах. В интернете не нашел то, что нужно. Нужны именно светодиоды, так как лампы накаливания выгорают. Панель для 10 параметров. Внешний вид должен быть как на фото во вложении. Вместо цифр должна быть возможность вставки текстовой надписи названия параметров
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1031
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Панели сигнализации
Как вариант панель оператора с 32 дискретными входами и светодиодной подсветкой :)
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Панели сигнализации
Такая не подойдёт?
https://zelaz.ru/files/device/rukovodst ... _ts2-8.pdf
А для ламп накаливания светодиодные аналоги ест. СКЛ-1, например.
https://zelaz.ru/files/device/rukovodst ... _ts2-8.pdf
А для ламп накаливания светодиодные аналоги ест. СКЛ-1, например.
-
- освоился
- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Панели сигнализации
Здесь не понятно, какие лампочки используются, а так подходит вроде. А насчет СКЛ-1 тоже надо рассмотреть вариантТакая не подойдёт?
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Панели сигнализации
Добрый день!
Делали панель аварийных сообщений.
Панель изготавливали самостоятельно из листа горячекатаного габаритами под свои нужды.
Табло заказывали типа ТСБ, с 2 светодиодными лампами ЛСО1.
Надписи на световых табло выполняли в виде самоклеящихся этикеток из ПВХ-пленки (фон черный, надпись - прозрачная, на самом заводе заказывали, где и табло изготавливают).
http://www.kaskad-electro.ru/tablotsb
Делали панель аварийных сообщений.
Панель изготавливали самостоятельно из листа горячекатаного габаритами под свои нужды.
Табло заказывали типа ТСБ, с 2 светодиодными лампами ЛСО1.
Надписи на световых табло выполняли в виде самоклеящихся этикеток из ПВХ-пленки (фон черный, надпись - прозрачная, на самом заводе заказывали, где и табло изготавливают).
http://www.kaskad-electro.ru/tablotsb
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- администратор
- Сообщения: 17571
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1649 раз
Панели сигнализации
Если ещё рассматриваете варианты, то вот: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/panelaps.html
Их можно группировать до 5 штук на одну шину с общими кнопками отключения звука и квитирования
Подписи выполняются под крышкой на принтере или от руки на крайний случай.
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Их можно группировать до 5 штук на одну шину с общими кнопками отключения звука и квитирования
Подписи выполняются под крышкой на принтере или от руки на крайний случай.
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Если применить её без блока БС-2-8 то не будет функций АПС, которыми этот блок и занимается, а автору вроде как АПС нужна.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
"На полях" замечу, что если всё это питается от оперативных цепей, где стоят контакторы или приводы автоматов или ещё какие пробкотроны, то светодиоды выгорают ещё быстрее чем лампы накаливания. Это из опыта.