1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

KKS кодирование

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 14 раз

KKS кодирование

Сообщение mazytus »

Хотел поинтересоваться - кто-нибудь проектирует с применением KKS.
Вопрос, правильно ли я обозначаю топливное хозяйство (склад мазута на ТЭЦ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

KKS кодирование

Сообщение alex45 »

Добавить коды: EGH - система трубопроводов мазута циркуляционного разогрева; EGK - система конденсата.
Приёмная ёмкость должна быть E2EGB10.
Мазутные подогреватели должны быть EGT.
Датчики давления на насосах должны быть закодированы как E2EGD... или E2EGH... т.к. датчики устанавливаются перед всасывающим фланцем или после нагнетательного фланца насоса. Аналогично для датчиков температуры на выходе из мазутных ёмкостей и температуры на входе/выходе мазутных подогревателей.
Код местных манометров/термометров на конце как правило имеет код 501...599.
А вообще, по-хорошему, должно быть разработано руководство по KKS, где должны быть расписаны все принципы кодирования применительно к конкретному объекту проектирования.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»