1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение Marina »

:ges_help: Добрый день, коллеги!
Возникли трудности с определение мест установки газоанализаторов для контроля содержания HCN в воздухе рабочей зоны. Требуется помощь специалистов по проектированию, внедрению и эксплуатации золотоизвлекательных фабрик, успешно решивших вопросы контроля ПДК цианидов в воздухе.
Имеется золотоизвлекательная фабрика, где практически во всех технологических процессах задействованы жидкости с различной степенью содержания цианидов. Фабрика небольшая по площади, поэтому технологическое оборудование размещается на нескольких уровнях, при этом, в отдельных помещениях размещается только отделение электролиза и отделение приготовления цианида натрия.
Технологическое оборудование и трубопроводы в идеале должны быть герметезированы, но я не видела производства, где бы не было проливов.
Разместила газоанализаторы в соответствие с требованиями ВСН 64-86 и в результате получила порядка 30 точек контроля.
С моей точки зрения - это слишком много. НО с другой стороны:
Отделение интенсивного цианирования (установка интенсивного цианирования, грохот, гравитационный концентратор, насосы, задвижки) располагаются на площади в 36 кв.м в 4-х уровнях на сплошных металлических площадках. При этом, к площадкам интенсивного цианирования вплотную пристроены площадки отделения измельчения, куда могут затекать пары HCN. Соответственно, каждую площадку рассматриваем как отдельное помещение и устанавливаем газоанализаторы на каждой площадке отделения интенсивного цианирования и на смежных площадках отделения измельчения. Итого получила 7 точек контроля.
Отделение чанового цианирования. 6 емкостей высотой 5 м с мешалками, куда подаем растворы цианида, извести и оборотной воды, расположены в шахматном порядке. Емкости расположены практически вплотную, при этом, образовались 6 замкнутых с 3-х сторон участков, которые тоже нужно рассматривать как отдельные помещения. Итого получила 8 точек контроля: 6 точек контроля на высоте 2 м от пола и 2 точки на площадках обслуживания емкостей на высоте 5 м.
Что думаете, коллеги? Можно как-то сократить количество точек контроля, но обеспечить необходимую безопасность работающих?
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение dtv »

Лучше перебдеть... Пусть заказчик платит за оборудование. Жизнь людей дороже. В случае чего, сейчас и до разработчиков ответственность дойти может...
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 9 раз

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение Technic4 »

Сокращение количества точек контроля должно быть обоснованным. Если меньше не получается сделать согласно тому же ВСН 64-86, то оставьте как есть.
И ответственность всегда ложится на проектировщика.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение hell_boy »

Marina писал(а): Разместила газоанализаторы в соответствие с требованиями ВСН 64-86 и в результате получила порядка 30 точек контроля.
У Вас помещение 6000 м2 ?
ВСН 64-86 писал(а):2.14. Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала.
При этом на каждые 200 м площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение Marina »

Нет! Помещение площадью 2000 кв. м. Без перегородок, но оборудование размещено в несколько уровней, соответственно металлические площадки будут задерживать пары синильной кислоты и формировать облако под площадками. Я так думаю, а Вы?

Nadan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 17:35
Имя: Васильева Надежда Олеговна
Страна: Россия
город/регион: Москва

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение Nadan »

я тоже так думаю, так как утверждение вполне рационально
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение hell_boy »

Единственная возможность сократить количество газоанализаторов для контроля ПДК - доказать, что некоторые места не относятся к рабочим зонам или "местам постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала". Например, поставить решетки с табличками "Работать здесь!" с одной стороны и "Стой! Опасная зона!" с другой стороны. В регламенты внести пункт о замерах переносным газоанализатором воздушной среды перед доступом персонала в зону, не оборудованную стационарным газоанализатором.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Размещение газоанализаторов паров синильной кислоты

Сообщение Marina »

Отличная идея :ges_clap2: :thankyou: