Источник точного времени
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 12:18
- Имя: Ивко А.Н.
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
Источник точного времени
Здравствуйте. Имеется система телемеханики в РП 10 кВ на базе центрального контроллера Moxa-IA-240, передача информации на верхний уровень по радиоканалу. Нужно обеспечить систему источником точного времени с помощью GPS приемника. Как это можно сделать наиболее просто и дешево? Я для себя вижу вариант - это установка устройства типа http://enip2.ru/production/bkv/enks-2/, которое соединяется с Моха через порт Eth, а Моха уже по протоколу NTP получает время. В даном варианте ЭНКС-2 выступает в роли НТП сервера. Такое устройство достаточно дорогое, поэтому рассматриваю вариант с подключением простого gps приемника типа http://www.garmin.com.ua/pribori.html к Мохе, а уже в Мохе на базе Linux создать обеспечить получение данных от GPS, но я сомневаюсь, что такой вариант получится. Такие GPS приемники в основном передают данные в протоколе NMEA, возможно ли обеспечить понимание приемника и Мохи, может кто уже реализовывал подобное и что подскажет.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Источник точного времени
Эти вопросы надо задать на форуме по продукции MOXA http://www.moxa.ru/forum/index.php?/top ... a-vremeni/
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
Источник точного времени
В телемеханике синхронизация времени обычно реализуется через штатные команды протоколов МЭК-101/104. Можно синхронизировать время с "верхним уровнем", можно установить локальный источник (у ЭНКС-2 порт RS485-1 настраивается на работу с МЭК-101).
IA-240 - встраиваемый компьютер на базе линукса, какая программа на нем крутится - известно только разработчику. У него про синхронизацию и спрашивайте.
IA-240 - встраиваемый компьютер на базе линукса, какая программа на нем крутится - известно только разработчику. У него про синхронизацию и спрашивайте.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Источник точного времени
Посмотрел прайс и скажу, что Вы, батенька, зажрались. Для такой функциональности с OLED-дисплеем и антенной 27900 руб. - очень даже ничего. Garmin + Moxa + антенна + софт(разработка) выйдет столько же, если не больше.sanja_305 писал(а):В даном варианте ЭНКС-2 выступает в роли НТП сервера. Такое устройство достаточно дорогое,..