1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Источник точного времени

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
sanja_305
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 12:18
Имя: Ивко А.Н.
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Источник точного времени

Сообщение sanja_305 »

Здравствуйте. Имеется система телемеханики в РП 10 кВ на базе центрального контроллера Moxa-IA-240, передача информации на верхний уровень по радиоканалу. Нужно обеспечить систему источником точного времени с помощью GPS приемника. Как это можно сделать наиболее просто и дешево? Я для себя вижу вариант - это установка устройства типа http://enip2.ru/production/bkv/enks-2/, которое соединяется с Моха через порт Eth, а Моха уже по протоколу NTP получает время. В даном варианте ЭНКС-2 выступает в роли НТП сервера. Такое устройство достаточно дорогое, поэтому рассматриваю вариант с подключением простого gps приемника типа http://www.garmin.com.ua/pribori.html к Мохе, а уже в Мохе на базе Linux создать обеспечить получение данных от GPS, но я сомневаюсь, что такой вариант получится. Такие GPS приемники в основном передают данные в протоколе NMEA, возможно ли обеспечить понимание приемника и Мохи, может кто уже реализовывал подобное и что подскажет.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Источник точного времени

Сообщение hell_boy »

Эти вопросы надо задать на форуме по продукции MOXA http://www.moxa.ru/forum/index.php?/top ... a-vremeni/
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Источник точного времени

Сообщение DonArchibaldos »

В телемеханике синхронизация времени обычно реализуется через штатные команды протоколов МЭК-101/104. Можно синхронизировать время с "верхним уровнем", можно установить локальный источник (у ЭНКС-2 порт RS485-1 настраивается на работу с МЭК-101).
IA-240 - встраиваемый компьютер на базе линукса, какая программа на нем крутится - известно только разработчику. У него про синхронизацию и спрашивайте.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Источник точного времени

Сообщение hell_boy »

sanja_305 писал(а):В даном варианте ЭНКС-2 выступает в роли НТП сервера. Такое устройство достаточно дорогое,..
Посмотрел прайс и скажу, что Вы, батенька, зажрались. Для такой функциональности с OLED-дисплеем и антенной 27900 руб. - очень даже ничего. Garmin + Moxa + антенна + софт(разработка) выйдет столько же, если не больше.