Здравствуйте, необходимо использовать теги переменных для передачи в matlab и SCADA. Пользуюсь
Unity Pro, настроил OPC. Проблема в том, что теги считываются нормально, но запись в них не происходит. Выводится следующее сообщение:
Код: Выделить всё
*** OPCWrite ERRORS ***
Error on item pro!P_set
Std: The item's AccessRights do not allow the operation
Cmn: The item's AccessRights do not allow the operation
Code retour <0x1>
0bz6fIY.png
Fpi4MAM.png
На втором скрине видно, что стоит чтение и запись в переменную...
Проблема решилась, поменял настройки в OFS Configuration tool
2.png