Здравствуйте! Есть такая задача.
Есть весовой модуль Intecont Plus.
Необходимо срочно подобрать к нему датчик для замера скорости конвейерной ленты.
Вход для датчика скорости типа NAMUR.
Датчик желательно подешевле, можно отечественный и по возможности роликового типа.
В интернете аналогов родного датчика для этой системы FGA 24A namur не нашел.
И вообще возможен ли вариант замены роликового на обычный индуктивный бесконтактный.
На одном из валов ленты нет проблем поставить контактные метки.
И возможно ли на вход namur повесить индуктивный переключатель с обычным дискретным выходом?
Если кто-то сталкивался с настройкой подобного модуля, напишите пожалуйста!
Единственная проблема, это правильное определение скорости ленты и возможно ли вообще осуществление этого
с датчиком другой фирмы?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Дачтик скорости ленты для Intecont Plus
Модератор: kirillio
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 11:51
- Имя: Крестьянинов И.В.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Дачтик скорости ленты для Intecont Plus
Тут вот какое дело, NAMUR - это семейство стандартов от NormenArbeitsgemeinschaft für Mess- Und Regelungstechnik der chemischen Industrie (Группа, разрабатывающая стандарты для Контрольно-Измерительных Приборов в Химической Промышленности).
Даже для дискретного сигнала есть как минимум пара таких стандартов.
Один описывает минимальное и максимальное сопротивление петли, позволяющее различать состояния "обрыв линии", "КЗ линии", "включено" и "выключено". Тут всё просто - пара резисторов (есть стандартные изделия - цепочки NAMUR) и обычный дискретный датчик обретёт желаемый выход NAMUR.
С другим сигналом чуть сложнее, там в сигнальной петле нормируется ток. От 4 мА до 8 мА - "разомкнуто", от 16 мА до 20 мА - "замкнуто".
Тут тоже легко выявляется неисправность датчика.
И оба эти сигнала - NAMUR. Только разных спецификаций.
Вам-то какой именно сигнал принимать требуется?
Исходя из этого и "приколхозить" уже что-нибудь можно будет.
Даже для дискретного сигнала есть как минимум пара таких стандартов.
Один описывает минимальное и максимальное сопротивление петли, позволяющее различать состояния "обрыв линии", "КЗ линии", "включено" и "выключено". Тут всё просто - пара резисторов (есть стандартные изделия - цепочки NAMUR) и обычный дискретный датчик обретёт желаемый выход NAMUR.
С другим сигналом чуть сложнее, там в сигнальной петле нормируется ток. От 4 мА до 8 мА - "разомкнуто", от 16 мА до 20 мА - "замкнуто".
Тут тоже легко выявляется неисправность датчика.
И оба эти сигнала - NAMUR. Только разных спецификаций.
Вам-то какой именно сигнал принимать требуется?
Исходя из этого и "приколхозить" уже что-нибудь можно будет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)