И вновь добрый день :) У меня вновь возникла примитивная на первый взгляд проблемка с которой не могу разобраться. Кто может помочь, желательно в скриншоте показать как мне настроить таймер в RSLogix 5000. В общем подключил к DI модулю автомат, а к DO модулю лампочку. Хочу настроить таймер так: когда включаю автомат у меня начинает через минуту включаться а через три минуты отключаться лампочка. Это все должно работать циклически, то есть не однократно.
PS: Это все делаю в Tasks - Main Program на LD языке, то есть в релейной логике. Пробывал через компонент TON но только через него получилось через N время включить лампочку, отключение и цикл сделать не удалось
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нужна помощь по RSLogix 5000
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 29 сен 2013, 18:00
- Имя: Смехов Дмитрий Юрьевич
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Нужна помощь по RSLogix 5000
Не знаю как в RSLogix, я в Codesys сделал бы так...
Ctrl_PWM - блок ШИМ
будет так - выход 1 минуту включен, 3 мин выключен
Ctrl_PWM - блок ШИМ
будет так - выход 1 минуту включен, 3 мин выключен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 14:11
- Имя: Naveed saber
Re: Нужна помощь по RSLogix 5000
Это все делаю в Tasks - Main Program на LD языке, то есть в релейной логике. Пробывал через компонент TON но только через него получилось через N время включить лампочку, отключение и цикл сделать не удалось
Testking www.testkingworld.net
-
- эксперт
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 321 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Нужна помощь по RSLogix 5000
Одной строкой:Matt619 писал(а):Это все делаю в Tasks - Main Program на LD языке, то есть в релейной логике. Пробывал через компонент TON но только через него получилось через N время включить лампочку, отключение и цикл сделать не удалось
или
Код: Выделить всё
XIC Input XIO Three_Minute.DN TON One_Minute ? ? XIC One_Minute.DN TON Three_Minute ? ? OTE Output
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу