Датчик контроля скорости с релейным выходом
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Датчик контроля скорости с релейным выходом
Здравствуйте.
Пусть не вводит вас название темы в заблуждение. :D
В проекте используется индуктивный датчик (стандарт NAMUR) ifm NG5004 в связке с усилителем (опция) ifm N0530A, имеющим релейный выход.
Датчик устанавливается на ведомый барабан конвейера для контроля скорости.
Вопрос в следующем: насколько благонадежна такая связка, учитывая ограниченный ресурс катушки реле в усилителе?
Среди опций есть варианты усилителей с транзисторными выходами, в случае с контролем скорости их использование предпочтительнее?
Пусть не вводит вас название темы в заблуждение. :D
В проекте используется индуктивный датчик (стандарт NAMUR) ifm NG5004 в связке с усилителем (опция) ifm N0530A, имеющим релейный выход.
Датчик устанавливается на ведомый барабан конвейера для контроля скорости.
Вопрос в следующем: насколько благонадежна такая связка, учитывая ограниченный ресурс катушки реле в усилителе?
Среди опций есть варианты усилителей с транзисторными выходами, в случае с контролем скорости их использование предпочтительнее?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
На вход какого устройства подается сигнал с реле?
Вообще долговечность легко рассчитать. Самая износоподверженная часть - реле. У реле есть кол-во гарантированных циклов коммутации под номинальной нагрузкой. Определяете приблизительное кол-во срабатываний скажем за час, делите общий ресурс на полученное количество - получаете кол-во часов. Далее - в дни, недели, месяцы, годы.
Срок жизни реле можно продлить, снизив нагрузку и защитив контакты от подгорания - обратным диодом на стороне нагрузки (имеет смысл только при индуктивной нагрузке, если нагрузкой является какое-то реле). Снизив нагрузку до вдвое ниже номинала - продлите заявленный срок службы примерно в 1,5 раза).
А вообще, надо смотреть что у вас является нагрузкой этого реле. Если там контроллер - можно конечно заменить на реле с транзисторным выходом. А если в контроллере есть счетный вход, то вместо этого реле можно применить вот такой преобразователь, который даст на выходе прямоугольные импульсы, которые в свою очередь можно подать на счетный вход контроллера и обработать. Мы именно так и делали.
Вообще долговечность легко рассчитать. Самая износоподверженная часть - реле. У реле есть кол-во гарантированных циклов коммутации под номинальной нагрузкой. Определяете приблизительное кол-во срабатываний скажем за час, делите общий ресурс на полученное количество - получаете кол-во часов. Далее - в дни, недели, месяцы, годы.
Срок жизни реле можно продлить, снизив нагрузку и защитив контакты от подгорания - обратным диодом на стороне нагрузки (имеет смысл только при индуктивной нагрузке, если нагрузкой является какое-то реле). Снизив нагрузку до вдвое ниже номинала - продлите заявленный срок службы примерно в 1,5 раза).
А вообще, надо смотреть что у вас является нагрузкой этого реле. Если там контроллер - можно конечно заменить на реле с транзисторным выходом. А если в контроллере есть счетный вход, то вместо этого реле можно применить вот такой преобразователь, который даст на выходе прямоугольные импульсы, которые в свою очередь можно подать на счетный вход контроллера и обработать. Мы именно так и делали.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
Если утвердится использование усилителя именно с релейным выходом, то сигнал будем подавать на DI модуль контроллера.На вход какого устройства подается сигнал с реле?
Вообще, в проекте уже используется счетный модуль для подсчета импульсов с таховыхода частотомера 4B M800.
Индуктивный датчик с усилителем от ifm здесь только в резервных целях. Но, все равно, не хотелось бы, чтобы он был самым слабым элементом в цепи.
А насколько грамотным является подход к подключению индуктивного датчика напрямую к DI модулю контроллера, минуя усилитель?
Как это сделано здесь. В нашем случае зона установки датчиков не взрывоопасная.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
Совершенно безграмотно, потому что индуктивный датчик дает переменное напряжение - ваш датчик дает синусоиду до 120 милливольт в амплитуде с частотой до 300 Гц. (ну посмотрите же наконец собственные ссылки!). Как сами думаете, будет работать?Reasoning писал(а):А насколько грамотным является подход к подключению индуктивного датчика напрямую к DI модулю контроллера, минуя усилитель?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
думаю, нет. Оптимальный вариант - заказать усилитель с транзисторным выходом.Как сами думаете, будет работать?
Спасибо за ответы.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
Вот тут-то и возникает вопрос: для чего вам вообще понадобилось использовать вот именно такие двухпроводные датчики? Тем более, что у вас не взрывоопасная зона. Почему не использовать нормальные трехпроводные датчики, которые без проблем можно гарантированно использовать напрямую на вход контроллера? Хотя, судя по характеристикам и этот датчик можно подключать напрямую ко входу практически любого контроллера, естественно, без какого либо усилителя.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
Можете ещё и в эту сторону взглянуть
http://www.kontakt-1.ru
Сигнализатор скорости СС505 (счетчик ипульсов)
http://www.kontakt-1.ru/ss505.html
http://www.kontakt-1.ru/pdf/ss505.pdf
Устройство контроля скорости УКС210И (датчик скорости)
http://www.kontakt-1.ru/uks210i.html
http://www.kontakt-1.ru
Сигнализатор скорости СС505 (счетчик ипульсов)
http://www.kontakt-1.ru/ss505.html
http://www.kontakt-1.ru/pdf/ss505.pdf
Устройство контроля скорости УКС210И (датчик скорости)
http://www.kontakt-1.ru/uks210i.html
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
Заказчик пожелал использовать индуктивный датчик с поддержкой стандарта NAMUR. Цель использования именно этого датчика, как я понимаю, для повышенного контроля работоспособности (обрыв поля/контроль КЗ). Назначение - дублирование сигнала о вращении натяжного барабана конвейера, т.к. снимать показания о частоте вращения будем с помощью контроллера скорости 4B M800 (пока предварительно, здесь стоит сделать шаг в сторону и сказать, что заказчик в качестве контроллера скорости указал 4B Whirligig, что на самом деле является монтажным аксессуаром для датчика/энкодера). Если окажется, что вместо 4B M800 будет использоваться реле скорости, значит, фактическую частоту вращения будем считать через ifm NG5004 с другим усилителем, имеющим транзисторный выход и подключенный к модулю счета.Вот тут-то и возникает вопрос: для чего вам вообще понадобилось использовать вот именно такие двухпроводные датчики?
Спасибо, УКС уже использовали в другом проекте. Тоже в проекте с конвейерным оборудованиемУстройство контроля скорости УКС210И (датчик скорости)
http://www.kontakt-1.ru/uks210i.html
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом
Странный, однако, у вас заказчик. Как будто это нереализуемо с другими типами датчиков без всякой мороки, и дешевле...