Датчик контроля скорости с релейным выходом

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Reasoning »

Здравствуйте.
Пусть не вводит вас название темы в заблуждение. :D
В проекте используется индуктивный датчик (стандарт NAMUR) ifm NG5004 в связке с усилителем (опция) ifm N0530A, имеющим релейный выход.
Датчик устанавливается на ведомый барабан конвейера для контроля скорости.
Вопрос в следующем: насколько благонадежна такая связка, учитывая ограниченный ресурс катушки реле в усилителе?
Среди опций есть варианты усилителей с транзисторными выходами, в случае с контролем скорости их использование предпочтительнее?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Jackson »

На вход какого устройства подается сигнал с реле?

Вообще долговечность легко рассчитать. Самая износоподверженная часть - реле. У реле есть кол-во гарантированных циклов коммутации под номинальной нагрузкой. Определяете приблизительное кол-во срабатываний скажем за час, делите общий ресурс на полученное количество - получаете кол-во часов. Далее - в дни, недели, месяцы, годы.

Срок жизни реле можно продлить, снизив нагрузку и защитив контакты от подгорания - обратным диодом на стороне нагрузки (имеет смысл только при индуктивной нагрузке, если нагрузкой является какое-то реле). Снизив нагрузку до вдвое ниже номинала - продлите заявленный срок службы примерно в 1,5 раза).

А вообще, надо смотреть что у вас является нагрузкой этого реле. Если там контроллер - можно конечно заменить на реле с транзисторным выходом. А если в контроллере есть счетный вход, то вместо этого реле можно применить вот такой преобразователь, который даст на выходе прямоугольные импульсы, которые в свою очередь можно подать на счетный вход контроллера и обработать. Мы именно так и делали.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Reasoning »

На вход какого устройства подается сигнал с реле?
Если утвердится использование усилителя именно с релейным выходом, то сигнал будем подавать на DI модуль контроллера.
Вообще, в проекте уже используется счетный модуль для подсчета импульсов с таховыхода частотомера 4B M800.
Индуктивный датчик с усилителем от ifm здесь только в резервных целях. Но, все равно, не хотелось бы, чтобы он был самым слабым элементом в цепи.
А насколько грамотным является подход к подключению индуктивного датчика напрямую к DI модулю контроллера, минуя усилитель?
Как это сделано здесь. В нашем случае зона установки датчиков не взрывоопасная.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Jackson »

Reasoning писал(а):А насколько грамотным является подход к подключению индуктивного датчика напрямую к DI модулю контроллера, минуя усилитель?
Совершенно безграмотно, потому что индуктивный датчик дает переменное напряжение - ваш датчик дает синусоиду до 120 милливольт в амплитуде с частотой до 300 Гц. (ну посмотрите же наконец собственные ссылки!). Как сами думаете, будет работать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Reasoning »

Как сами думаете, будет работать?
думаю, нет. Оптимальный вариант - заказать усилитель с транзисторным выходом.
Спасибо за ответы.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Alexander »

Вот тут-то и возникает вопрос: для чего вам вообще понадобилось использовать вот именно такие двухпроводные датчики? Тем более, что у вас не взрывоопасная зона. Почему не использовать нормальные трехпроводные датчики, которые без проблем можно гарантированно использовать напрямую на вход контроллера? Хотя, судя по характеристикам и этот датчик можно подключать напрямую ко входу практически любого контроллера, естественно, без какого либо усилителя.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Ryzhij »

Можете ещё и в эту сторону взглянуть
http://www.kontakt-1.ru
Сигнализатор скорости СС505 (счетчик ипульсов)
http://www.kontakt-1.ru/ss505.html
http://www.kontakt-1.ru/pdf/ss505.pdf
Устройство контроля скорости УКС210И (датчик скорости)
http://www.kontakt-1.ru/uks210i.html
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Reasoning »

Вот тут-то и возникает вопрос: для чего вам вообще понадобилось использовать вот именно такие двухпроводные датчики?
Заказчик пожелал использовать индуктивный датчик с поддержкой стандарта NAMUR. Цель использования именно этого датчика, как я понимаю, для повышенного контроля работоспособности (обрыв поля/контроль КЗ). Назначение - дублирование сигнала о вращении натяжного барабана конвейера, т.к. снимать показания о частоте вращения будем с помощью контроллера скорости 4B M800 (пока предварительно, здесь стоит сделать шаг в сторону и сказать, что заказчик в качестве контроллера скорости указал 4B Whirligig, что на самом деле является монтажным аксессуаром для датчика/энкодера). Если окажется, что вместо 4B M800 будет использоваться реле скорости, значит, фактическую частоту вращения будем считать через ifm NG5004 с другим усилителем, имеющим транзисторный выход и подключенный к модулю счета.
Устройство контроля скорости УКС210И (датчик скорости)
http://www.kontakt-1.ru/uks210i.html
Спасибо, УКС уже использовали в другом проекте. Тоже в проекте с конвейерным оборудованием :roll:

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Датчик контроля скорости с релейным выходом

Сообщение Alexander »

Странный, однако, у вас заказчик. Как будто это нереализуемо с другими типами датчиков без всякой мороки, и дешевле...