Доброго времени суток!
ЕСТЬ разукомплектованный пильный станок. Сервопозиционирование пил осуществлялось системой Nobel Eltktronik. Сейчас этого шкафа нет. Чем можно заменить систему управления или вообще все (включая исполнительные гидроцилиндры)?
Параметры:
сервоклапан - фирмы MOOG;
датчик обратной связи - LVDT(существующий сейчас);
максим. cкорость позиционирования - до 300 мм/с;
максим. ход - 245 мм;
номинальное усилие на ось - 350-400 Н;
требуемая точность позиционирования - 0,1 мм.
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Система серво гидропозиционирования
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 окт 2012, 20:59
- Имя: Прохоров Станислав Юрьевич
- Страна: Россия
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Система серво гидропозиционирования
Без проектировщика бесполезно по форумам шастать. лучше ищите проектную организацию или у себя какое-нибудь проектное подразделение пошурудите.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Система серво гидропозиционирования
не очень ясно, что у Вас есть и что хотите заменить / поставить новое?
Есть цилиндры? есть клапана? есть гидростанция? есть датчик положения? Так?
И в чём задача? по датчик положения управлять клапаном чтобы датчик встал в нужное положение?
Есть цилиндры? есть клапана? есть гидростанция? есть датчик положения? Так?
И в чём задача? по датчик положения управлять клапаном чтобы датчик встал в нужное положение?
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 окт 2012, 20:59
- Имя: Прохоров Станислав Юрьевич
- Страна: Россия
Re: Система серво гидропозиционирования
Совершенно верно. Есть гидроцилиндры с сервоклапанами MOOG и датчиками обратной связи LVDT, гидростанция тоже, конечно, есть. Нет управления, т.е. ПИД-регулятора, работающего в данной конфигурации и вышеперечисленными требованиями. А может заменить гидросистему на электропривод (С минимальными переделками, конечно,чтобы не городить новый станок в итоге)))? Что можно подобрать для этого? Вот такие вопросы.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Система серво гидропозиционирования
Информации мало: макировка клапана (управляющий сигнал какой, напряжение ток?), маркировка датчика (тип и уровень сигнала?)
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Система серво гидропозиционирования
Так яснее. Укажите точное название клапана и датчика (нужны марки клапана и датчика и все циферки/буковки в названиях, чтобы были понятны все опции ) и хорошо бы ссылки на pdf описания этих клапана и датчика, чтобы тут людям на googl-ы с яндексами время не тратить. Как задание на позиционирование хотите задавать (панель оператора, аналоговый задатчик)?Slawa писал(а):Совершенно верно. Есть гидроцилиндры с сервоклапанами MOOG и датчиками обратной связи LVDT, гидростанция тоже, конечно, есть. Нет управления, т.е. ПИД-регулятора, работающего в данной конфигурации и вышеперечисленными требованиями. А может заменить гидросистему на электропривод (С минимальными переделками, конечно,чтобы не городить новый станок в итоге)))? Что можно подобрать для этого? Вот такие вопросы.
Конечно нужно восстанавливать шкаф контроллера. Вы точно подметили, что замена привода на электрический равноценна строительству нового станка (думаю, что новый китайский станок целиком в этом случае обойдётся дешевле).
В каком городе находитесь?
Alex.