1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Метрологическое обеспечение

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Aleksandr Motilev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 июл 2012, 15:55
Имя: Александр Сергеевич Мотылев
Страна: Россия
город/регион: Пенза

Метрологическое обеспечение

Сообщение Aleksandr Motilev »

Здравствуйте!В проекте телемеханизации ПС необходимо сделать расчет суммарной погрешности, при этом должны быть учтены следующие составляющие:
токовая погрешность трансформатора тока по ГОСТ 7746;погрешность напряжения трансформатора напряжения по ГОСТ 1983;основная погрешность измерительного преобразователя;погрешность трансформаторной схемы включения измерительного преобразователя за счет угловых погрешностей трансформатора тока, транс-ра напряжения и коэффициента мощности;доп.погрешности измерительного преобразователя от влияния внешних величин;погрешность из-за потери(падения)напряжения в линии присоединения измерительного преобразователя к трансформатору напряжения в соответсвии с ПУЭ, Инструкцией по проверке транс-ров напряжения и их вторичных цепей;погрешность синхронизации при измерении текущего календарного времени в соответсвии с технической документацией на компоненты системы телемеханики,выполняющих функции по синхронизации времени и предназначенных для проведения измерений. Есть ли методика подобных расчетов?

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Метрологическое обеспечение

Сообщение Dmitry Isaev »

+-1,1 корень квадратный из суммы квадратов всех составляющих (см.РД 153-34.0-11.209-99 АСКУЭ. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности) там всё есть
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)