Когда-то написал программку для расчета настроек ПИД-регуляторов в одноконтурных САР. Писал программку что называется "для себя".
Сейчас появилась идея сделать более менее нормальный инструмент для настройки и анализа САР, доступный для специалистов. Исходными данными для работы программы являются выборки архивных данных с переходными процессами из ПТК.
Для того, чтобы получился нормальный продукт необходимо его тестирование на разных объектах и на разных ПТК.
В настоящее время файлы исходных данных я адаптировал под архивы ABB Freelance и TraceMode, т.е. системами, с которыми работаю.
Кому интересно поучаствовать в дальнейшей разработке программы, заходите http://www.systemautomation.ru/programm ... ty/tunepid
Подробнее о критериях и методах настройки можно почитать в публикациях http://www.systemautomation.ru/publikacii
Вообще, целью публикации проги является её отладка на различных объектах.Нужна статистика. Если кто сможет помочь, буду рад. Кроме того, есть много наработок по настройке более сложных систем - каскадных, связных (даже трехсвязных). Не хотелось бы, чтобы вся работа была "в ящик стола". Если у народа появится интерес, можно будет и сделать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Программа для настройки ПИД-регуляторов
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 июл 2012, 11:40
- Имя: Репин Андрей Иванович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- SCADA+
- Сообщения: 592
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Re: Программа для настройки ПИД-регуляторов
Все же решились выложить для общего пользования. Молодцы.
По поводу исходных параметров - у нас по работе есть много архивов технологических параметров по газотурбинной тематике. Сейчас как раз есть актуальные задачи по разработке регуляторов в этом направлении. Думаю, что тут можно будет организовать взаимовыгодное сотрудничество.
Напишите мне на e-mail, подумаем как можно будет нам поработать, мой адрес у вас должен был остаться, мы с вами еще в 2010-м переписывались.
Архивы у нас в разных форматах, сейчас это: ТМ6, вроде еще с ТМ5 должны остаться, и в СУБД MySQL сейчас некоторые системы ведут архивы.
По поводу исходных параметров - у нас по работе есть много архивов технологических параметров по газотурбинной тематике. Сейчас как раз есть актуальные задачи по разработке регуляторов в этом направлении. Думаю, что тут можно будет организовать взаимовыгодное сотрудничество.
Напишите мне на e-mail, подумаем как можно будет нам поработать, мой адрес у вас должен был остаться, мы с вами еще в 2010-м переписывались.
Архивы у нас в разных форматах, сейчас это: ТМ6, вроде еще с ТМ5 должны остаться, и в СУБД MySQL сейчас некоторые системы ведут архивы.
SCADA+