Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Сообщение Boris Parkhomenko »

Имеется электрооборудование с видом взрывозащиты Exd. Устанавливается во взрывоопасной зоне класса 2 (наружная установка). Клеммник силовых цепей находится внутри оболочки, а заземляющий зажим - снаружи. Кабель в оболочку вводится через единственный кабельный ввод. В ПУЭ сказано, что в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью зануление осуществляется отдельной жилой кабеля.
Вопрос: если кабель разделывается на жилы внутри оболочки, как вывести зануляющую жилу на наружный зажим, чтобы не нарушить взрывонепроницаемость оболочки?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Сообщение Никита »

Вопрос первый - в каких именно ПУЭ? В профиле написано "Украина", какое издание действует у вас? Знаю, что в РФ - 7-е, белорусы пользуются шестым, а вот с украинскими нормативами еще не доводилось сталкиваться.
Второе - внутри оболочки клеммы под землю нет?
Третье - чьего производства оборудование? Если не секрет, о чем именно речь. Подозреваю, что снаружи клемма под уравнивание потенциалов с трубами, это немного другое мероприятие, нежели заземление отдельной жилой кабеля...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Сообщение Ryzhij »

Снаружи находится зажим для подключения к системе выравнивания потенциалов, обязательного для всех проводящих (металлических) частей любых конструкций во взрывоопасной зоне.
В ПУЭ речь не идёт о том, что проводник защитного зануления должен обязательно находиться внутри питающего кабеля, там говорится о том, что силовой нулевой и защитный нулевой проводники должны быть разными.
В случае, когда внутри Exd-корпуса нет клеммы для подключения защитного проводника (что как-то странно), я бы перед прибором поставил клеммную Exd-коробку с тремя кабельными вводами. И в этой коробке разделывал бы питающий кабель.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Re: Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Сообщение Boris Parkhomenko »

Никита писал(а):Вопрос первый - в каких именно ПУЭ? В профиле написано "Украина", какое издание действует у вас?
Это требование и в российских и в украинских ПУЭ одинаково. В российских ПУЭ (7 издание):
"7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
..."
В украинских ПУЭ. Оборудование специальных установок:
"4.1.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса отдельной жилой кабеля или провода;
..."
Никита писал(а):Второе - внутри оболочки клеммы под землю нет?
Есть, одна - внутри и две - снаружи http://www.zeim.ru/production/docs/re/72.pdf
Никита писал(а):Третье - чьего производства оборудование? Если не секрет, о чем именно речь.
См. ссылку выше.
Никита писал(а):Подозреваю, что снаружи клемма под уравнивание потенциалов с трубами, это немного другое мероприятие, нежели заземление отдельной жилой кабеля...
Ryzhij писал(а):Снаружи находится зажим для подключения к системе выравнивания потенциалов, обязательного для всех проводящих (металлических) частей любых конструкций во взрывоопасной зоне.
Значит, к зажиму внутри - жилу кабеля, а к зажимам снаружи - проводники к защитной трубе?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Сообщение Никита »

Ну получается что да - желто-зеленую жилу кабеля - на внутреннюю клемму заземления. А внешние - на систему уравнивания потенциалов. Тут неплохо бы проект посмотреть. В невзрывоопасных зонах защитные трубы разрешается применять в качестве элементов СУП, а вот насчет взрывоопасных - надо уточнять. Сейчас документов под рукой нет, Россия сегодня-завтра отдыхает, празднует независимость от всего и вся.

P.S. Ryzhij, поправлю - Уравнивания. ВЫравнивание - это обычно сетка под ногами, от шагового напряжения. В сетях низкого напряжения применяется только в ванных комнатах поверх электрических теплых полов и в помещениях для крупного скота, у которого четыре ноги. Вопрос защиты людей на четырех ногах в скотском состоянии в Правилах не рассматривается и обеспечивается организационными мероприятиями.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Зануление электрооборудования с оболочкой Exd

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а):P.S. Ryzhij, поправлю - Уравнивания. ВЫравнивание - это обычно сетка под ногами, от шагового напряжения. В сетях низкого напряжения применяется только в ванных комнатах поверх электрических теплых полов и в помещениях для крупного скота, у которого четыре ноги. Вопрос защиты людей на четырех ногах в скотском состоянии в Правилах не рассматривается и обеспечивается организационными мероприятиями.
Да-да, совершенно с Вами согласен, коллега. :oops:
---------------------------------------------------