Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Bio-Wolf
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 14:19
Имя: Киданов Павел
Страна: Россия
город/регион: Бийск

Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а

Сообщение Bio-Wolf »

Здравствуйте!

Ребят, подскажите по маркам кабелей, которые можно использовать для прокладки открыто в коробах в зонах В-1а. Кто, какие использует на монтаже? А задача, подключение датчиков с видом взрывозащиты искробезопасная цепь, барьеры искрозащиты имеются.
И по ПУЭ не совсем понятно, сказано можно использовать "Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках" - это 3 оболочки на медном проводе, или как? :)

Спасибо!
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а

Сообщение hell_boy »

Если есть барьеры, то любые контрольные кабели. Например ГОСТ 1508-78: КРВГ, АКРВГ, КРНГ, АКРНГ, КВВГ, АКВВГ, КПВГ, АКПВГ. В ПУЭ подразумевается, что каждая жила должна иметь отдельную изоляцию (ПВХ или резина), а так же должна быть общая защитная оболочка (ПВХ или резина). Чтоб уже полностью соблюсти ПУЭ, можно еще экран добавить из любого металла, кроме ртути.

Если силовые или без барьеров, то только такие:
КВВГнг, АКВВГнг
ТУ16. К20.007-2003
Кабели силовые для взрывоопасных и химически активных сред
Изображение
ВБВ,АВБВ
ТУ 16-505.836-78, с круглым сердечником ТУ 16.К09.024-89
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Сердечник.
4. Поясная изоляция.
5. Бронепокров.
6. Оболочка.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а

Сообщение Ryzhij »

Bio-Wolf писал(а):И по ПУЭ не совсем понятно, сказано можно использовать "Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках" - это 3 оболочки на медном проводе, или как?
Это значит, например, что кабели с полиэтиленовой оболочкой во взрывоопасных зонах неприменимы.
Из новых перспективных разработок могу рекомендовать кабельную систему ГЕРДА
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

nordman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
Имя: Деречей О.Т.

Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а

Сообщение nordman »

Если короб с крышкой то допускается так как отсутствует вероятность механического повреждения, если короб открытый или лоток то нужно в броне, в противном случае прокладывают в трубах. Исполнение кабеля на открытых эстакадах типа -нг, в помещении - нг-LS, для систем противопожарной защиты (сигнализация, управление пожаротушением, оповещение о пожаре) и других важных системах которые должны функционировать при пожаре (ПАЗ) - нг-FRLS (ГОСТ Р 53315-2009)