1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проверка заземления у полевого оборудования

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
vinograd123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 15:45
Имя: артем

Проверка заземления у полевого оборудования

Сообщение vinograd123 »

Здравствуй!

В поле стоит обородование:
датчик, вторичник, ревун и т. д.
Это оборудование необходимо заземлять.

Вопрос:
С точки зрения ПУЭ нужно ли проверять наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами у такого оборудования.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Проверка заземления у полевого оборудования

Сообщение olexsa »

vinograd123 писал(а): 17 фев 2021, 17:30 С точки зрения ПУЭ
С точки зрения ПТЭЭП - да.
Уточнение - проверять заземление при эксплуатации, или при сдаче оборудования от подрядчика заказчику?

Автор темы
vinograd123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 15:45
Имя: артем

Проверка заземления у полевого оборудования

Сообщение vinograd123 »

При сдаче

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 155 раз

Проверка заземления у полевого оборудования

Сообщение olexsa »

Проверяется переходное заземление от оборудования на шину заземления. При этом учитывается, поучается, и качество болтовых соединений, и обжим наконечников (хотя... проверка таким образом - так себе). Должно быть не более 0,05 Ом. Если Вы только по части автоматики, то для Ваших работ этого будет достаточно. Оформляете документально. По хорошему это должна делать аттестованная электролаборатория.
Да, в предыдущем сообщении упустил еще одно уточнение - Вы подрядчик и сдаете объект, или заказчик, и Вам надо правильно принять объект?
В общем то все требования по приему/сдаче объекта прописывается в ТЗ, проекте, договоре. По каким ГОСТ, СНиП, СП оформлять документы и в каком объеме.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»