1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Требуется консультация по релейной защите

Существуют на свете (а точнее доступны для продажи в России) целая серия устройств управления электростанциями, которые в том числе и выполняют электрические защиты практически любых источников энергии и потребителей (вводов и отходящих фидеров). В отличие от например SEPAM (Schneider Electric) эти устройства во-первых в разы дешевле, во-вторых имеют собственные "мозги" за счет чего умеют взаимодействовать друг с другом и автоатически (и полуавтоматически) выполнеять алгоритмы управления всей электростанцией в целом (речь идет о цепи главного тока), блокировки, защиты. АВР этой автоматике сделать - раз плюнуть, задачи решаются и куда сложнее. Причем под электростанцией можно понимать любое распределетиельное устройство, имеющее сколько-то вводов от источников энергии (вышестоящие ЭРУ или генераторы любого типа), секционные выключатели и отходящие лини к потребителям. Напряжение главной цепи - от 0,4 до 10 кВ (но наверняка можно и на более высокие идти).

Сейчас эти устойства рассматриваются и используются в России только как система управления, а функции защиты по прежнему отводятся устройствам релейной автоматики (SEPAM, SiProtec, БМРЗ, БЭМП). Решения получаются дорогостоящие: отдельно релейка, отдельно автоматика.

Суть вопроса: можно ли эти - назовем их условно "новые", хотя совсем они не новые - устройства использовать и как устройства релейной защиты в ЭРУ 10 кВ (про ЭРУ до 1 кВ даже не спрашиваю - знаю что можно ибо так и делается)? Хватит ли их возможностей, чтобы быть полноценной релейкой в части защиты?

Вот перечень защит. В скобках указаны коды ANSI:
  • понижение/повышение напряжения (27/59)
  • понижение/повышение частоты (81)
  • небаланс напряжения (60)
  • Vector jump (78)
  • df/dt (ROCOF) (81)
  • понижение напряжения прямой последовательности (mains voltage low) (27)
  • направленная перегрузка по току (67)
  • перегрузка по активной мощности (32)
  • быстрая перегрузка (50)
  • небаланс токов (46)
  • импорт реактивной мощности (потеря возбуждения) (40)
  • экспорт реактивной мощности (перевозбуждение) (40)
  • перегрузка по току, 4 уставки (51)
  • обратная мощность, 2 уставки (32)

На устройства есть сертификат ГОСТ-Р и есть также сертификат об утверждении типа средства измерения (ВНИИМС).

Сразу отмечу, диф.защиты здесь нет, потому что для диф.защиты есть отдельное устройство, которое кстати сечас успешно применяется по России совместно с существующей релейкой. Устройство имеет компенсацию фазового сдвига и может применяться для диф.защиты трансформаторов и генераторов с трансформаторами. Также устройство выполняет функцию защиты от КЗ. Уже есть реализованные решения контроллер управления и защиты генераотора + устройство диф.защиты - всё прекрасно уместилось в релейном отсеке ячейки 10 кВ.

Фактически, сейчас с помощью этих устройств я решаю задачи автоматизации и диспетчеризации подстанций, городить отдельную систему управления при применении этих устройств не нужно, программировать не нужно, нужно только сделать диспетчерский пост (ПК со СКАДА). Если бы на эти устройства можно было бы повесить еще и функции защиты - задачи бы решались куда как изящнее и дешевле. А не применяют их по России для защит - по моему мнению - только потому, что привыкли к Сепамам и БМРЗ - я не вижу других причин, потому что часть Европы (включая всю Норвегию) на этих устройствах живет полностью (и защиты и управление, там где оно требуется).

Примеры последних реализованных проектов:

1) Бизнес-центр "Москва-Сити" - управление электростанцией, состоящей из 6 генераторных агрегатов;
2) Месторождение "Мусюршор", Усинск - электрические защиты, управление, диспетчеризация (включая СКАДА) электростанцией, состоящей из 6 генераторных агрегатов по 1 МВт (0,4 кВ).

Сейчас в разработке решения, где источниками энергии являются не только генераторы, но и промышленная сеть. Кстати, длительная параллельная работа генераторов с сетью технически уже реализована на ряде проектов (ТУ на подключение к пром.сети получал заказчик). Т.е. возможности устройств велики, и хочется их использовать полнее.

Вот, буду благодарен за консультацию. Спасибо!

P.S. Не сочтите за рекламу - рекламной цели я не преследую.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Антон Алексеев
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:48
Имя: Алексеев Антон Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Антон Алексеев »

Добрый День,

если говорить про управление и защиту ДГА и ГПГ, то могу также посоветовать EasYgen 3200 (в приложении)
если же разговор только о РЗиА, то у Woodward есть подразделение SEG, которое на ней и специализируется (краткий каталог тоже постараюсь прицепить), но там без новой линейки HighPROTEC (но её можно глянуть на сайте или приехав к нам в гости)
С Уважением,
Антон Алексеев

Антон Алексеев
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:48
Имя: Алексеев Антон Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Антон Алексеев »

Добрый День,

если говорить про управление и защиту ДГА и ГПГ, то могу также посоветовать EasYgen 3200 (в приложении)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С Уважением,
Антон Алексеев

Антон Алексеев
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:48
Имя: Алексеев Антон Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Антон Алексеев »

каталог не влез....большой, но вот ссылка для скачивания http://doc.seg-pp.com/doku.pdf/progs/do ... rame_e.htm
С Уважением,
Антон Алексеев

Антон Алексеев
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:48
Имя: Алексеев Антон Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Антон Алексеев »

а вот здесь, максимум в 4 шага можно выбрать устройства РЗиА, удовлетворяющие Вашим запросам http://search.woodward.com/produktkonfi ... php?tld=ru
С Уважением,
Антон Алексеев
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Jackson »

Спасибо огромное, Антон!

Начинаем смотреть. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Антон Алексеев
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:48
Имя: Алексеев Антон Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Антон Алексеев »

Пожалуйста!
С Уважением,
Антон Алексеев

Andrey2009

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Andrey2009 »

Добрый день!
Если еще тема актуальна.
Ваша цитата «Решения получаются дорогостоящие: отдельно релейка, отдельно автоматика.»
В ряде проектов мы поставляем комбинированные решения, когда микропроцессорные защиты являются основой продвинутых систем управления. Решения рабочие и недорогие. Если интересно – вот прямая ссылка http://www.dep.ru/page/elektro4/
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Jackson »

Andrey2009 писал(а):Добрый день!
В ряде проектов мы поставляем комбинированные решения, когда микропроцессорные защиты являются основой продвинутых систем управления. Решения рабочие и недорогие.
Так мы за то же радеем, к тому и стремимся. Однако зачастую заказчик, покупая отдельно РУ и отдельно автоматику, по-умолчанию впихивает в РУ полный (и дорогостоящий) фарш релейки, а потом уже начинает думать об автоматике. Когда этот вопрос поднимается - раздается реплика "но ведь РУ уже заказаны...". Аналогично и поставщикам РУ куда как проще и выгоднее поставить у себя уже откатанные и стандартные какие-нибудь БМРЗ или Sepam, чем заморачиваться над новыми (для поставщиков) устройствами.

А Вашу ссылку посмотрю, спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Антон Алексеев
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 15:48
Имя: Алексеев Антон Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Устройства релейной защиты в ЭРУ до 10 кВ

Сообщение Антон Алексеев »

Коллеги,

сделал небольшой обзор по функциям устройств HighPROTEC
кому интересно - можно посмотреть в приложенном файле
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С Уважением,
Антон Алексеев