Кабель для подключения Ex d оборудования
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Недавно вышел новый свод правил СП 423.1325800.2018 по взрывозащищённому оборудованию.
В этом своде правил есть интересное требование: оборудование Ex d подключать кабелями с теплостойкостью 115 градусов (пункт 10.2.11).
Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
В этом своде правил есть интересное требование: оборудование Ex d подключать кабелями с теплостойкостью 115 градусов (пункт 10.2.11).
Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
http://cable.rem-teh.ru/products/heat-r ... -to-125-c/Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Немного не так там написано.
А Вы трактуете:- для Ex d оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без
воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной
детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме.
Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115 °С;
И как Вы прокладывать КВВГЭнг(А)-LS собирались?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Спасибо, приму на заметку.alex-tec писал(а): ↑20 авг 2019, 13:18http://cable.rem-teh.ru/products/heat-r ... -to-125-c/Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
Никак. Собственно в том и вопрос, чем можно КВВГЭнг(А)-LS заменить, который до этого всегда применяли.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Так дело-то в том, что и раньше Вы никак не могли применить КВВГЭнг(А)-LS в качестве оболочки Ex d оборудования. Этот кабель надо укладывать внутри оболочки (трубы, флекса, анаконды) ;) и тогда, и сейчас.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Ув. Ryzhij, мне кажется, мы с вами о разном говорим.
Вы вообще как себе представляете применение кабеля в качестве оболочки оборудования?
ГОСТ 14254-2015:
Труба - не есть оболочка оборудования.
Вы вообще как себе представляете применение кабеля в качестве оболочки оборудования?
ГОСТ 14254-2015:
Как кабель может защищать оборудование от внешних воздействий?3.1. Оболочка - Часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов
Труба - не есть оболочка оборудования.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Коллега alex45, речь не просто о корпусе, речь идёт именно про "оболочку Ex d".
У неё вполне определенная функция - не дать выйти наружу пламени от вспышки внутри оборудования.
В нашем случае вспышка внутри кабеля должна внутри и остаться, если другой оболочки кроме кабельной нет.
А у применяевшегося Вами ранее кабеля брони нет.
Поразмыслите над этим. Почитайте "буквари" ;)
У неё вполне определенная функция - не дать выйти наружу пламени от вспышки внутри оборудования.
В нашем случае вспышка внутри кабеля должна внутри и остаться, если другой оболочки кроме кабельной нет.
А у применяевшегося Вами ранее кабеля брони нет.
Поразмыслите над этим. Почитайте "буквари" ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
В целом мысль конечно правильная. Только я не согласен с тем, что вы рассматриваете кабель как оборудование. Исключение вспышки внутри кабеля достигается заполнением внутренних полостей этого кабеля, а не бронёй.
Надо признать, что СП 423 написан, если говорить прямо, неграмотно. Как например понять, что такое "Теплостойкость кабеля", если данный термин нигде более не встречается в технической литературе?
Ещё раз перечитал СП 423.
Я думаю, что здесь требования СП надо понимать так:
Кабели, вводимые в оболочку оборудования с видом взрывозащиты Ex d, должны одновременно удовлетворять условиям:
- заполненные (без воздушных полостей);
- устойчивые к взрывной декомпрессии;
- с температурой эксплуатации не ниже 115 градусов.
Отдельно есть требование для кабелей системы ПАЗ - должны быть огнестойкими.
Перерыл весь интернет. Ничего подходящего.
На вопрос, почему мы раньше применяли КВВГЭнг(А)-LS отвечаю: просто замечаний никто не высказывал. Предполагаю, что это связано стем, что тема взрывозащиты сама по семе очень мутная, много сложных к пониманию нормативных документов, поэтому особо никто не разбирался.
Надо признать, что СП 423 написан, если говорить прямо, неграмотно. Как например понять, что такое "Теплостойкость кабеля", если данный термин нигде более не встречается в технической литературе?
Ещё раз перечитал СП 423.
Я думаю, что здесь требования СП надо понимать так:
Кабели, вводимые в оболочку оборудования с видом взрывозащиты Ex d, должны одновременно удовлетворять условиям:
- заполненные (без воздушных полостей);
- устойчивые к взрывной декомпрессии;
- с температурой эксплуатации не ниже 115 градусов.
Отдельно есть требование для кабелей системы ПАЗ - должны быть огнестойкими.
Перерыл весь интернет. Ничего подходящего.
На вопрос, почему мы раньше применяли КВВГЭнг(А)-LS отвечаю: просто замечаний никто не высказывал. Предполагаю, что это связано стем, что тема взрывозащиты сама по семе очень мутная, много сложных к пониманию нормативных документов, поэтому особо никто не разбирался.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Из СП423.1325800.2018
10.1.2 Во взрывоопасных зонах рекомендуется преимущественно применять открытую прокладку бронированных и небронированных кабелей по стенам и строительным конструкциям в коробах, на лотках, профилях, тросах, т.п., а в наружных зонах - на эстакадах и в частично закрытых кабельных галереях по кабельным конструкциям и т.п. (см. таблицу 10.5).
10.1.3 Прокладка кабелей в трубах допускается лишь в исключительных случаях.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
И? Разве раньше было иначе? И разве теплостойкость стала рабочей температурой?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Понятие "Теплостойкость" нигде не определено. Производители кабеля дают или максимальную температуру эксплуатации или максимальную температуру жилы.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Конкретный пример: имеется задвижка с электроприводом на трубопроводе диз. топлива. Вид взрывозащиты электропривода Ex d.
Каким кабелем подключать электропривод, чтобы были выполнены требования пункта 10.2.11 СП 423?
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Конкретный пример: имеется задвижка с электроприводом на трубопроводе диз. топлива. Вид взрывозащиты электропривода Ex d.
Каким кабелем подключать электропривод, чтобы были выполнены требования пункта 10.2.11 СП 423?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Пусть они сначала определят понятие теплостойкость. В каком стандарте разъясняется этот термин применительно к данным типам кабелей? Думаю проще задать вопрос производителю кабелей
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Направил запрос в Минстрой через интернет-приёмную:
При применении свода правил СП 423.1325800.2018, введённого в действие 25.06.2019 возникли следующие трудности:
1. В пункте 10.2.11 имеется требование о необходимости применения для оболочек Ex d кабеля с теплостойкостью не ниже 115 градусов цельсия. Прошу разъяснить, что подразумевает под собой понятие "Теплостойкость" и в каких нормативных документах дано определение данного понятия. Данный вопрос связан с тем, что каталожной документации на кабели указывается или максимальная температура окружающей среды или максимальная температура жилы, а не теплостойкость.
2.В вышеуказанном пункте имеется также требование о необходимости применения для оболочек Ex d кабелей, устойчивых к взрывной декомпрессии. Прошу указать нормативный документ, в котором изложены методы испытания кабелей на устойчивость к взрывной декомпрессии.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Чисто предположение: под "теплостойкостью" кабеля возможно имеется в виду на самом деле теплоизолирующая способность кабеля - т.е. показатель I (один из параметров степени огнестойкости REI). Т.е. чтобы температура при пожаре на необогреваемой поверхности кабеля не превышала 115 град. Эта терминология из огнестойких кабельных проходок.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
https://cabel-cupe.ru/products/kabeli-insil-promyshl/
Поиском термо- тепло-, там есть различные исполнения
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Получил ответ из Минстроя. Выкладываю.
Коротко - Я не я, корова не моя.
Предлагают применить ГОСТ Р 53313-2009, но этот ГОСТ не распространяется на кабели.
Коротко - Я не я, корова не моя.
Предлагают применить ГОСТ Р 53313-2009, но этот ГОСТ не распространяется на кабели.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Просто сказали, что в их обязанности что либо разъяснять не входит и послали
За дополнительными разъяснениями конкретных положений свода правил Вы вправе самостоятельно обратиться к исполнителю по разработке свода правил - в Ассоциацию Росэлектромонтаж
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Направил тот же запрос в Росэлектромонтаж по электронной почте.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Позвонил сегодня человек из Росэлектромонтажа. Говорил долго, но суть в том, что бесплатно они какие-либо разъяснения предоставлять отказываются. Надо заключить какой-то договор на информационное обслуживание с ценой 10600 рублей в год.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель для подключения Ex d оборудования
Считаю с производителями необходимо общаться, они заинтересованы в отличие от этих словоблудов. У нас пока вопрос не поднимался. Обычно подобные кривые требования приобретают массовый характер не скоро после вступления документа в силу.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:06
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 6 раз
Кабель для подключения Ex d оборудования
Как-то обвязывал газовую турбину. Там использовались итальянские кабели до 250 градусов - было такое требование у GE. Фирму кабельную уже не помню, возможно здесь найдете http://www.icc.it/en/categoria/icc-hi-temp-en/
Но 250° изоляция была из PTFE (петрофторэтилен кажись). Хотя любой кабель в силиконовой изоляции должен держать до 180 - эти тоже стоит поискать.
Но 250° изоляция была из PTFE (петрофторэтилен кажись). Хотя любой кабель в силиконовой изоляции должен держать до 180 - эти тоже стоит поискать.