Кабель для подключения Ex d оборудования

Ответить

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Недавно вышел новый свод правил СП 423.1325800.2018 по взрывозащищённому оборудованию.
В этом своде правил есть интересное требование: оборудование Ex d подключать кабелями с теплостойкостью 115 градусов (пункт 10.2.11).
Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex-tec »

Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
http://cable.rem-teh.ru/products/heat-r ... -to-125-c/

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Ryzhij »

Немного не так там написано.
- для Ex d оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без
воздушных полостей, устойчивые к взрывной декомпрессии, возникающей при объемной
детонации и выгорании взрывоопасной смеси, как в замкнутом, так и в открытом объеме.
Теплостойкость кабеля должна быть не ниже 115 °С;
А Вы трактуете:
alex45 писал(а): 20 авг 2019, 12:59 есть интересное требование: оборудование Ex d подключать кабелями с теплостойкостью 115 градусов (пункт 10.2.11).
Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
И как Вы прокладывать КВВГЭнг(А)-LS собирались?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

alex-tec писал(а): 20 авг 2019, 13:18
Посоветуйте пожалуйста аналог КВВГЭнг(А)-LS с такой температурой эксплуатации.
http://cable.rem-teh.ru/products/heat-r ... -to-125-c/
Спасибо, приму на заметку.
Ryzhij писал(а): 20 авг 2019, 13:32 И как Вы прокладывать КВВГЭнг(А)-LS собирались?
Никак. Собственно в том и вопрос, чем можно КВВГЭнг(А)-LS заменить, который до этого всегда применяли.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): 20 авг 2019, 14:23 Собственно в том и вопрос, чем можно КВВГЭнг(А)-LS заменить, который до этого всегда применяли.
Так дело-то в том, что и раньше Вы никак не могли применить КВВГЭнг(А)-LS в качестве оболочки Ex d оборудования. Этот кабель надо укладывать внутри оболочки (трубы, флекса, анаконды) ;) и тогда, и сейчас.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Ув. Ryzhij, мне кажется, мы с вами о разном говорим.
Вы вообще как себе представляете применение кабеля в качестве оболочки оборудования?
ГОСТ 14254-2015:
3.1. Оболочка - Часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов
Как кабель может защищать оборудование от внешних воздействий?
Труба - не есть оболочка оборудования.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Ryzhij »

Коллега alex45, речь не просто о корпусе, речь идёт именно про "оболочку Ex d".
У неё вполне определенная функция - не дать выйти наружу пламени от вспышки внутри оборудования.
В нашем случае вспышка внутри кабеля должна внутри и остаться, если другой оболочки кроме кабельной нет.
А у применяевшегося Вами ранее кабеля брони нет.
Поразмыслите над этим. Почитайте "буквари" ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

В целом мысль конечно правильная. Только я не согласен с тем, что вы рассматриваете кабель как оборудование. Исключение вспышки внутри кабеля достигается заполнением внутренних полостей этого кабеля, а не бронёй.
Надо признать, что СП 423 написан, если говорить прямо, неграмотно. Как например понять, что такое "Теплостойкость кабеля", если данный термин нигде более не встречается в технической литературе?

Ещё раз перечитал СП 423.
Я думаю, что здесь требования СП надо понимать так:
Кабели, вводимые в оболочку оборудования с видом взрывозащиты Ex d, должны одновременно удовлетворять условиям:
- заполненные (без воздушных полостей);
- устойчивые к взрывной декомпрессии;
- с температурой эксплуатации не ниже 115 градусов.
Отдельно есть требование для кабелей системы ПАЗ - должны быть огнестойкими.
Перерыл весь интернет. Ничего подходящего.

На вопрос, почему мы раньше применяли КВВГЭнг(А)-LS отвечаю: просто замечаний никто не высказывал. Предполагаю, что это связано стем, что тема взрывозащиты сама по семе очень мутная, много сложных к пониманию нормативных документов, поэтому особо никто не разбирался.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex-tec »

Ryzhij писал(а): 20 авг 2019, 14:41
alex45 писал(а): 20 авг 2019, 14:23 Собственно в том и вопрос, чем можно КВВГЭнг(А)-LS заменить, который до этого всегда применяли.
Так дело-то в том, что и раньше Вы никак не могли применить КВВГЭнг(А)-LS в качестве оболочки Ex d оборудования. Этот кабель надо укладывать внутри оболочки (трубы, флекса, анаконды) ;) и тогда, и сейчас.
Из СП423.1325800.2018
10.1.2 Во взрывоопасных зонах рекомендуется преимущественно применять открытую прокладку бронированных и небронированных кабелей по стенам и строительным конструкциям в коробах, на лотках, профилях, тросах, т.п., а в наружных зонах - на эстакадах и в частично закрытых кабельных галереях по кабельным конструкциям и т.п. (см. таблицу 10.5).
10.1.3 Прокладка кабелей в трубах допускается лишь в исключительных случаях.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Ryzhij »

И? Разве раньше было иначе? И разве теплостойкость стала рабочей температурой?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Понятие "Теплостойкость" нигде не определено. Производители кабеля дают или максимальную температуру эксплуатации или максимальную температуру жилы.

Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Конкретный пример: имеется задвижка с электроприводом на трубопроводе диз. топлива. Вид взрывозащиты электропривода Ex d.
Каким кабелем подключать электропривод, чтобы были выполнены требования пункта 10.2.11 СП 423?

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Apostol »

Пусть они сначала определят понятие теплостойкость. В каком стандарте разъясняется этот термин применительно к данным типам кабелей? Думаю проще задать вопрос производителю кабелей

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Направил запрос в Минстрой через интернет-приёмную:
При применении свода правил СП 423.1325800.2018, введённого в действие 25.06.2019 возникли следующие трудности:
1. В пункте 10.2.11 имеется требование о необходимости применения для оболочек Ex d кабеля с теплостойкостью не ниже 115 градусов цельсия. Прошу разъяснить, что подразумевает под собой понятие "Теплостойкость" и в каких нормативных документах дано определение данного понятия. Данный вопрос связан с тем, что каталожной документации на кабели указывается или максимальная температура окружающей среды или максимальная температура жилы, а не теплостойкость.
2.В вышеуказанном пункте имеется также требование о необходимости применения для оболочек Ex d кабелей, устойчивых к взрывной декомпрессии. Прошу указать нормативный документ, в котором изложены методы испытания кабелей на устойчивость к взрывной декомпрессии.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Apostol »

Производители утверждают, что делают такие кабели

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Apostol, дайте ссылочку пожалуйста.

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Denis_39 »

Apostol писал(а): 21 авг 2019, 09:08 Пусть они сначала определят понятие теплостойкость. В каком стандарте разъясняется этот термин применительно к данным типам кабелей? Думаю проще задать вопрос производителю кабелей
Чисто предположение: под "теплостойкостью" кабеля возможно имеется в виду на самом деле теплоизолирующая способность кабеля - т.е. показатель I (один из параметров степени огнестойкости REI). Т.е. чтобы температура при пожаре на необогреваемой поверхности кабеля не превышала 115 град. Эта терминология из огнестойких кабельных проходок.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Apostol »

alex45 писал(а): 22 авг 2019, 14:00 Apostol, дайте ссылочку пожалуйста.
https://cabel-cupe.ru/products/kabeli-insil-promyshl/
Поиском термо- тепло-, там есть различные исполнения

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

:thankyou:

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Получил ответ из Минстроя. Выкладываю.
Коротко - Я не я, корова не моя.
Предлагают применить ГОСТ Р 53313-2009, но этот ГОСТ не распространяется на кабели.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex-tec »

alex45 писал(а): 18 сен 2019, 12:51 Получил ответ из Минстроя. Выкладываю.
Коротко - Я не я, корова не моя.
Предлагают применить ГОСТ Р 53313-2009, но этот ГОСТ не распространяется на кабели.
Просто сказали, что в их обязанности что либо разъяснять не входит и послали
За дополнительными разъяснениями конкретных положений свода правил Вы вправе самостоятельно обратиться к исполнителю по разработке свода правил - в Ассоциацию Росэлектромонтаж

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Направил тот же запрос в Росэлектромонтаж по электронной почте.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex-tec »

alex45 писал(а): 18 сен 2019, 14:14 Направил тот же запрос в Росэлектромонтаж по электронной почте.
Ждём результатов

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение alex45 »

Позвонил сегодня человек из Росэлектромонтажа. Говорил долго, но суть в том, что бесплатно они какие-либо разъяснения предоставлять отказываются. Надо заключить какой-то договор на информационное обслуживание с ценой 10600 рублей в год.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение Apostol »

Считаю с производителями необходимо общаться, они заинтересованы в отличие от этих словоблудов. У нас пока вопрос не поднимался. Обычно подобные кривые требования приобретают массовый характер не скоро после вступления документа в силу.

maxamin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 15:06
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: СПб
Поблагодарили: 6 раз

Кабель для подключения Ex d оборудования

Сообщение maxamin »

Как-то обвязывал газовую турбину. Там использовались итальянские кабели до 250 градусов - было такое требование у GE. Фирму кабельную уже не помню, возможно здесь найдете http://www.icc.it/en/categoria/icc-hi-temp-en/
Но 250° изоляция была из PTFE (петрофторэтилен кажись). Хотя любой кабель в силиконовой изоляции должен держать до 180 - эти тоже стоит поискать.
Ответить