1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Запись "быстрых" сигналов.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Rubanik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 дек 2018, 00:44
Имя: Антон
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Запись "быстрых" сигналов.

Сообщение Rubanik »

Добрый день, коллеги.

Вопрос такой.

Обычно записывал сигналы с помощью Plc-analyzer. Процесс был вялотекущий, все сигналы записывались замечательно. (Оборудование s300,s400 Siemens, сетт - profibus )

Теперь работаю с profinet и ethercat сетями. И скорость тех. процесса в разы больше. Аналайзер просто не успевает опрашивать сигналы.

Есть ли решения для такой ситуации? Направьте пожалуйста.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 816
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Запись "быстрых" сигналов.

Сообщение Parliament74 »

Посмотрите вот здесь: https://www.autospy.de/en/autospy.html раздел "SIMATIC S7-300/400 cycle-precise"