ручные пожарные извещатели - монтаж

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ручные пожарные извещатели - монтаж

Сообщение olexsa »

Прошу помощи в решении вопроса по монтажу ручных пожарных извещателей. Так возникла различная трактовка документа между персоналом АСУТП и "надзорным" органом, а именно службой пожарной безопасности.
Суть проблемы - имеется вот такой документ - Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175).
В котором имеется нижеописанный пункт 13.13.2:
13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

Вот как раз вокруг эти 0,75м и являются камнем преткновения. Имеются ли у кого какие либо узаконенные документы, рекомендации, поясняющие письма по установке ручных пожарных извещателей? Поскольку, с моей точки зрения, ситуация дошла до абсурда - СПБ требует разнести ручные пожарные извещатели от выключателей освещения на расстояние более 0,75м. А таких очень очень много.
Да и "задело" - и я, и мои коллеги воспринимаем это просто как очередную хотелку. Не могу понять, каким образом выступающий на 10-15мм выключатель может препятствовать свободному доступу к извещателю.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

ручные пожарные извещатели - монтаж

Сообщение alex45 »

olexsa писал(а): 17 июл 2019, 22:43 СПБ требует разнести ручные пожарные извещатели от выключателей освещения на расстояние более 0,75м.
Правильно требует. Других норм, кроме СП5 тут нет.
olexsa писал(а): 17 июл 2019, 22:43 Не могу понять, каким образом выступающий на 10-15мм выключатель может препятствовать свободному доступу к извещателю.
Здесь смысл не в том, что это может воспрепятствовать, а в том, чтобы вместо ручного извещателя по ошибке не нажать выключатель освещения.

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ручные пожарные извещатели - монтаж

Сообщение Сергей »

Можно попробовать написать во ВНИИПО с описанием проблемы. Тогда это будет узаконенной рекомендацией. Но скорее всего ответ будет как написали выше.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

ручные пожарные извещатели - монтаж

Сообщение alex45 »

Ещё законный путь не переделывать - это разработать специальные технические условия, в которых будет обосновано, что выполнены все требования 123-ФЗ. Но это будет дороже.