1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Искробезопасность линий связи

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Vizeter
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 12:14
Имя: Витёк

Искробезопасность линий связи

Сообщение Vizeter »

Установка , 4 FP 153 32/S Взрывозащищенный телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем, предусматривается в зонах опасности по ОПО в 1,2,3,4. Подскажите пожалуйста, можно ли не использовать искробезопасные барьеры?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение Ryzhij »

Можно, если имеющийся у аппарата вид взрывозащиты предусматривает его работу в указанных вами зонах и если линии связи тоже имеют взрывозащиту (обычно вида Exd).
Но наличие грозозащиты для этих линий обязательно.

PS Барьеры искрозащиты (вид взрывозащиты линий Exi) по стандарту обеспечивают и грозозащиту тоже.
Последний раз редактировалось Ryzhij 10 июл 2019, 07:53, всего редактировалось 2 раза.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение Parliament74 »

Vizeter писал(а): 10 июл 2019, 07:16 Подскажите пожалуйста, можно ли не использовать искробезопасные барьеры?
1) В проекте они используются?
2) Проект прошёл экспертизу ПБ?

Автор темы
Vizeter
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 12:14
Имя: Витёк

Искробезопасность линий связи

Сообщение Vizeter »

В проекте были заложены другие телефоны ТАШ-11ЕхВ с барьером, экспертизу прошел, заказчик меняет на другие телефоны, но не хочет использовать барьеры.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение Ryzhij »

Пусть посчитает. :coolest:
Линия со взрывозащитой вида Exd, Exp ets. ( а это спец.кабель и/или спец.трасса) и грозозащитой будет всяко дороже, чем линия с Exi-защитой (сиречь с барьерами). :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение MaksimNT »

Vizeter писал(а): 10 июл 2019, 08:57 В проекте были заложены другие телефоны ТАШ-11ЕхВ с барьером, экспертизу прошел, заказчик меняет на другие телефоны, но не хочет использовать барьеры.
Заново проект и заново экспертизу пром безопасности с регистрацией в Ростехнадзор должен оплатить Заказчик или Конечный Заказчик. :ges_slap:
Возможно "эффективный менеджер" приложивший замену. 8-)

Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем ТАШ-11ЕхВ с 1ExibIIВТ5 / 1ExibIIСТ5
не меняется САМОВОЛЬНО на :icon_rant:
Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем 4 FP 153 32/S с 1Exe mb[ib]IIC T6.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Телефонный аппарат 4 FP 153 32/S с 1Exe mb не предназначен для ранее указанных условий:
"площадка производства полипропилена". :icon_wall:

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение MaksimNT »

MaksimNT писал(а): 11 июл 2019, 09:15
Vizeter писал(а): 10 июл 2019, 08:57 В проекте были заложены другие телефоны ТАШ-11ЕхВ с барьером, экспертизу прошел, заказчик меняет на другие телефоны, но не хочет использовать барьеры.
Заново проект и заново экспертизу пром безопасности с регистрацией в Ростехнадзор должен оплатить Заказчик или Конечный Заказчик. :ges_slap:
Возможно "эффективный менеджер" предложивший замену. 8-)

Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем ТАШ-11ЕхВ с 1ExibIIВТ5 / 1ExibIIСТ5
не меняется САМОВОЛЬНО на :icon_rant:
Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем 4 FP 153 32/S с 1Exe mb[ib]IIC T6.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Телефонный аппарат 4 FP 153 32/S с 1Exe mb не предназначен для ранее указанных условий:
"площадка производства полипропилена". :icon_wall:
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Искробезопасность линий связи

Сообщение hell_boy »

Объединив с топиком viewtopic.php?f=11&t=12466
Сдается мне, что кто-то вскоре будет восстанавливать производство полипропилена
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»