1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение hardwareprojectspro »

Добрый день,
есть градирни мощность 55kW, мотор подключается к вентилятору через редуктор,
Как думаете для запуска градирни можно использовать прямой пуск или все же лучше через плавный пуск.
На объекте стоят градирни на 37KW прямой пуск работа без проблемм...
и на 160kW через плавный пуск....
вот думаю на 55kW брать прямой пуск или плавный?

Понятно что от плавного пуска хуже не будет....но вопрос целесообразности и реальной необходимости
Если вентилятор будет тяжело пускаться...то можно взять автомат с выбором класса 10, 20 ,30 поставить побольше класс (20 или 30) и порядок...
или как???

Изображение

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение Parliament74 »

Конечно плавный пуск лучше. Да и стоят-то они не так и дорого, около 50 т.р. УПП PSTX можно взять от ABB.

Здесь дело не столько в запуске двигателя, сколько в ресурсе редуктора и лопастей - с плавным пуском ресурс дольше будет. Я видел, как на градирне (правда 75 кВт мотор был) при прямом запуске зимой лопасть оборвало и она вылетела, так вот, человек, в двух метрах от которого лопасть приземлилась, мягко сказать, был слегка обескуражен происходящим...

Ещё видел на китайских градирнях стояли двухскоростные двигатели: запускались на низкой скорости, потом переключались на номинал.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение aranea »

а если нужно температуру регулировать или реверс для режима антиобледенения - то ЧРП нужно ставить =)
Изображение

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение Parliament74 »

aranea писал(а): 20 май 2019, 15:13 а если нужно температуру регулировать или реверс для режима антиобледенения - то ЧРП нужно ставить =)
Для регулирования температуры - да (но можно и импульсным режимом работы градирни температуру стараться поддерживать, и включением/отключением градирен, если их несколько в группе, но с точки зрения энергосбережения - да, ЧРП зачастую предпочтительнее), но для реверса на антиобледенение достаточно УПП с функцией реверса на пониженной скорости (например PSTX от АВВ (и некоторые другие УПП) умеют это делать, такую функцию ещё используют для очистки крыльчатки насосов). Ещё бывает предварительно обмотки у двигателей на таких механизмах прогревают при пусках в холодное время года, учитывая влажность, а если в двигателе встроенных нагревателей нет - тем же УПП с соответствующей функцией можно и обмотки погреть.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение MaksimNT »

По деньгам, по бюджету:

- нет денег
прямой пуск

- есть лишних 5-10 т.р
пуск звезда-треугольник
+ опция 10-15 т.р возможен обогрев обмоток двигателя

- ограниченный бюджет
Устройство Плавного Пуска
+ опция 10-15 т.р возможен обогрев обмоток двигателя

- делаем качественно и как для себе
Частотно Регулируемый Привод
+ обогрев обмоток двигателя

- выставочный экземпляр - возможности компании
Частотно Регулируемый Привод
+ резерв прямой пуск
+ обогрев обмоток двигателя

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение perfect_gentleman »

Помимо вышеперечисленного, я бы еще как фактор учитывал мнение энергетиков предприятия или энергоснабжающей компании. В их пожеланиях, как правило, задокументированных в виде ТУ на подключение, для подобных установок прописывается пиковое значение пускового тока. В которые часто-густо при прямом пуске влезть не получается

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение hardwareprojectspro »

aranea писал(а): 20 май 2019, 15:13 а если нужно температуру регулировать или реверс для режима антиобледенения - то ЧРП нужно ставить =)
ПЧ не рассматриваем, регулировать обороты не нужно...
антиоблединение - градирни установлены в жарком климате, нет минусовых температур...
звезда-треугольник тоже не рассматриваем...шкаф управление установлен далековато ~150 метров, еще прокладывать 150 м силового кабеля не будем.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение Serex »

У нас на предприятии много тиристорных регуляторов мощности. К каждому такому читаю мануал - там асинхронный двигатель можно регулировать. Естественно никаких U/f тут даже близко нет. Можно и движок поджечь, если не те диапазоны выбрать - но как дешевая альтернатива регулировки мощности и плавного пуска - пожалуйста. Но я бы еще токовые трансформаторы поставил - потому как при вращающемся вентиляторе такое запускать страшно будет :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Градирня 55kW - прямой или плавный пуск?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 20 май 2019, 14:09 вот думаю на 55kW брать прямой пуск или плавный?
Вам здесь никто внятно не ответит на этот вопрос. Ваши сети отсюда не видно. Если сеть съест прямой пуск - можно прямой пуск, если не съест - плавный использовать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»