1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Закрыто

Автор темы
davinci
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 13:18
Имя: Вячеслав
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение davinci »

Всем привет!
Прошу помощи в следующем вопросе. Из взрывоопасной зоны (резервуарный парк ЛВЖ) в помещение контроллерной идут по заземленным эстакадам в металлических лотках (местами без крышек) кабели дискретных и аналоговых сигналов. Расстояние не менее 250-300 метров. Кабель в проект закладывается ГЕРДА КВИП Nх2х1 с броней из стальных проволок, коробки взрывозащищенные с соответствующими кабельными вводами под бронированные кабели, т.е. броня будет заземляться с обоих сторон. Для аналоговых пар закладываем экран для каждой пары.
Вопрос: есть-ли необходимость закладывать общий экран для бронированных кабелей дискретных (с.к.) и аналоговых сигналов на таких расстояниях при условии прокладки кабелей в лотках по эстакадам (лотки частично без крышек). Т.к. граница проектирования на входе в контроллерную, то о подключениях к оборудованию этих кабелей толком ничего не известно.
Как посоветуете обосновать общий экран в бронированном кабеле и главное на какой документ сослаться. Или экранирование не требуется в данной ситуации?
И попутный вопрос: даете ли Вы в своих проектах указания о том, как должен быть разделан и заземлен экран кабелей, куда он подключается в соединительной коробке, или это все на усмотрение монтажников?

rw4cgo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 10:26
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Поблагодарили: 6 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение rw4cgo »

Бронированный кабель в дополнительных мерах защиты не нуждается (металлорукав или трубная прокладка), хотя по отдельным хотелкам Заказчиков иногда приходится прокладывать в металлорукаве. Экран кабеля подключают отдельно от брони на свою инструментальную землю.

Автор темы
davinci
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 13:18
Имя: Вячеслав
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение davinci »

Инструментальная земля это так называемая FG (Functional Ground)?
Т.е. все-таки экран нужен? Это каким-то документом регламентируется?

rw4cgo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 10:26
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Саратов
Поблагодарили: 6 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение rw4cgo »

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 заменил пару устаревших ГОСТов. В этом ГОСТе нет понятия инструментальное заземление а применяется термин функциональное заземление. 541.3.11 функциональное заземление (functional earthing): Заземление точки или точек системы или установки или оборудования не целях электробезопасности. Так же посмотрите п. 543.4, 543.5

Автор темы
davinci
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 13:18
Имя: Вячеслав
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение davinci »

Большое спасибо, с FG теперь совсем все понятно!
А вот с экраном вопрос так и остался - нужен или нет? Проволочная броня выполняет В ПОЛНОЙ МЕРЕ функции экрана?
И можно ли в соединительной коробке экран заводить на проходные клеммы или только на изолированную шину заземления?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Обоснование экрана в бронированном кабеле

Сообщение Jackson »

Обсуждение экранирования уехало: viewtopic.php?f=105&t=13126
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»