1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Модуль аналоговых входов Modbus TCP/IP (к LOGO) ???

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Модуль аналоговых входов Modbus TCP/IP (к LOGO) ???

Сообщение hardwareprojectspro »

Посоветуйте модуль аналоговых входов (2 канала, 4..20mA (активные входа, двухпроводная схема), разрешение не ниже 13bit).
Ниже более подробно…
Есть проект на базе
LOGO! 24CE V8 6ED1052-1CC01-0BA8
к модулю аналоговых входов реле LOGO! AM2 (2AI) 6ED1055-1MA00-0BA2
подключены два датчика давления 4..20mA.
Проблема в том что АЦП LOGO только 10bit (код от 0-1000), и как оказалось для наших задач это слишком маленькая точность. Нужно повышать точноть… К сожалению других аналоговых модулей в LOGO (с более высоким разрешением нет), никто не будет менять LOGO на чтото более серьезное (S7-1200 и т.п.), как вариант рассматриваем возможность подключить к LOGO по Modbus TCP/IP внешний модуль аналоговых входов (нужно два канала) с более высоким разрешением (не ниже 13 bit).

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Модуль аналоговых входов Modbus TCP/IP (к LOGO) ???

Сообщение alex-tec »

Овен https://www.owen.ru/product/moduli_anal ... rnet_mv210

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
АЦП 16 бит

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Модуль аналоговых входов Modbus TCP/IP (к LOGO) ???

Сообщение hardwareprojectspro »

alex-tec писал(а): 01 фев 2019, 11:54 Овен https://www.owen.ru/product/moduli_anal ... rnet_mv210

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
АЦП 16 бит
спасибо...но по требованию заказчика оборудование только зарубежного производства... думаем может ADAM взять...

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Модуль аналоговых входов Modbus TCP/IP (к LOGO) ???

Сообщение alex-tec »

думаем может ADAM взять...