Ремонт барьеров HID2072

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Ремонт барьеров HID2072

Сообщение Andrey.K. »

Добрый день, коллеги!

При подаче питания вышли из строя несколько барьеров искрозащиты P+H HID2072. Барьеры уже далеко не новые.

Прошу подсказать организацию, занимающуюся ремонтом электроники, способную провести диагностику данных барьеров и возможно осуществить ремонт.
Спасибо.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Ремонт барьеров HID2072

Сообщение alex-tec »

ИМХО, вам необходимо обратиться к официалам https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru/31296.htm, а вообще подобное устройство я бы заменил. Кто вам даст гарантию на сохранение взрывобезопасных свойств после ремонта?

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Ремонт барьеров HID2072

Сообщение MaksimNT »

Барьеров искрозащиты с преобразователями Pt100 в 4...20мА (в том числе P+H
HID2072), не положено ремонтировать.

Диагностику может делать ближайший ЦСМ.

Если менять элементы, то будет нарушен сертификат искробезопасности.
Если менять элементы, то будет нарушен метрологический сертификат.

Если на стенде с калибратором и измерителем тока выявили отказ функций -
безусловная замена.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Ремонт барьеров HID2072

Сообщение Parliament74 »

Documents: HiD2072
https://files.pepperl-fuchs.com/webcat/ ... 0115215958

H-System, Isolated barriers for Zone 2
Instruction Manual

Operation, Maintenance, Repair
The devices must not be repaired, changed or manipulated. If there is a
defect, the product must always be replaced with an original device.

В вольном переводе: "Это устройство не может быть подвергнуто ремонту либо каким-либо модификациям/изменениям. Если обнаружен любой дефект, это устройство должно быть заменено на новое".

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Ремонт барьеров HID2072

Сообщение Andrey.K. »

Спасибо за ответы и ссылки. Теперь есть обоснование перед руководством.