1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Особенности наладки ГТА-6РА

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
zaymixa
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 11:22
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Особенности наладки ГТА-6РА

Сообщение zaymixa »

При наладке системы контроля загазованности столкнулись с проблемой периодической неисправности оптического датчика загазованности СГОЭС. В схемном решении его функции сводились По достижению первого (10% НКПР) и второго (20% НКПР) порогов проверить подачу сигналов “ПОРОГ1” и “ПОРОГ2” в САУ ГПА.
При подаче питания датчик выдавал норма, через некоторое время уходил в ошибку.
А дело было осенью и постоянно шли дожди. Влажность была достаточно высокой.
Решено было осмотреть оптику и было выявлено наличие влаги на оптической системе.
Протерев чистой, сухой салфеткой и собрав прибор проблема ушла.
В приборе имелся не задействованный токовый сигнал, по которому можно было отслеживать реакцию датчика на газ.
Чтобы не портить дорогую калибровочную смесь можно для предварительной настройки использовать газ от обычной зажигалки.