Sk11 писал(а): ↑19 апр 2018, 13:51
я посчитал так- все по таблице №8 п.1 "ГЭСНп 81-04-02-2001" -
12 каналов дискретных управления, 21 канал дискретных информационных, 17 каналов аналоговых информационных.
Кобщ= 12+21+17= 50 каналов
Вы за кого играете: за заказчика или исполнителя? Если за заказчика, то правильно. Если за исполнителя, то 44 канала дискретных управления, Кобщ= 44+21+17= 82 канала. Подумайте, на ПНР людям так или иначе придется проверять работоспособглсть каналов управления, а не исполнительных механизмов.
Sk11 писал(а): ↑18 апр 2018, 08:34
вычитать (5-1) и почему ( 6-армов же, а так получается их 4)?, расценками же учитывается наладка 1-арм , я прав?
надо просто (6-1) * 0,025*17=2,125 каналов и все.
6 АРМов я привел для примера, на самом деле ошибся, их - 5 было на самом деле. А у Вас в ТЗ сколько АРМов?
Sk11 писал(а): ↑18 апр 2018, 08:34
И зачем Вы потом 17 прибавляете к 1, 7 ? Каи=2,125 и все. ??
Потому что 1 АРМ учитываается по полной программе, т.е. коэффициент = 1, а для остальных коэффициент = 0,025 для аналоговых информационных и 0,01 - для дискретных информационных.
Sk11 писал(а): ↑19 апр 2018, 09:42
По ТЗ на создание АСУТП, могу посчитать каналы, не смотря в другие разделы?
Нельзя, очень хорошо считать по функциональной схеме автоматизации, если она есть в ТЗ и правильно нарисована. Сразу видны и каналы, и другие, кроме как АРМы, органы управления и отображения информации, и взаимодействие с другими системами.