Кабели для искробезопасных цепей
-
- частый гость
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Кабели для искробезопасных цепей
Вот такой вопрос возник, как регламентируется применение кабелей для искробезопасных цепей, достаточно расчета по емкости и индуктивности или это должно отражаться в каком-то сертификате? И достаточно ли подобного сертификата?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 613
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 90 раз
Кабели для искробезопасных цепей
В соответствии с ТР ТС 012/2011 сертификация кабелей для искробезопасных цепей не требуется. Сертифицируется только оборудование, а кабели оборудованием не являются.
Приложенный выше сертификат - не более чем красивая бумажка.
Приложенный выше сертификат - не более чем красивая бумажка.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
Кабели для искробезопасных цепей
В опасных зонах запрещено применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочками.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 20:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Кабели для искробезопасных цепей
в сертификате написано - добровольная сертификация. То есть уже сам сертификат говорит о необязательности.
А вот с точки зрения искробезопасных цепей необходимо считать емкость и индуктивность кабельной линии между оборудованием. Что бы не превысить указанные параметры для применяемого оборудования
А вот с точки зрения искробезопасных цепей необходимо считать емкость и индуктивность кабельной линии между оборудованием. Что бы не превысить указанные параметры для применяемого оборудования
-
- частый гость
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 47 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 2976
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 129 раз
Кабели для искробезопасных цепей
Кабель должен быть круглым, иначе не обеспечить герметизацию в сальниках.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
Кабели для искробезопасных цепей
Вот для вида защиты Exi это может быть вообще "фиолетово", и требоваться лишь для обеспечения индекса IP.
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Электропроводки, токопроводы и кабельные линии
п.7.3.102
Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.
Шпаргалка - https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabe ... asnyh-zon/
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- частый гость
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Кабели для искробезопасных цепей
Спасибо. Ээх, давненько не брал я в руки ПУЭ, что-то подзабываться стало))
-
- специалист
- Сообщения: 613
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 90 раз
Кабели для искробезопасных цепей
Да, для Exi это фиолетово, но круглый кабель нужен не только для обеспечения IP, а ещё для ввода в оболочки Exd.
Не устаю повторять, что на настоящий момент обязательность ПУЭ вызывает большие сомнения.
Думаю, при прокладке кабеля через взрывоопасные зоны надо руководствоваться не ПУЭ, а СП 423.1325800.2018.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
Кабели для искробезопасных цепей
На самом деле так и устать недолго )))
Можете ещё ГОСТ на оболочки для применения в опасных зонах посмотреть. Там ровно тоже самое.
Кроме того, есть ФЗ РФ ТР на безопасность зданий и сооружений, в перечне нормативов к которому - СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" и СП 77.13330.2016 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации", а в самих СП идут ссылки на ПУЭ. )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
Кабели для искробезопасных цепей
В том факте, что указанный СП тоже ссылается на ПУЭ особая пикантность.

---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- частый гость
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Кабели для искробезопасных цепей
https://www.normacs.info/discussions/703Статус ПУЭ?
- Действует частично (не все статьи утверждены ФОИВ), справочный (т.к. не является документом в области стандартизации по ФЗ о "ТР", а обязательными для исполнения являются только технические регламенты ТС или РФ), порядок применения не определен.
-
- специалист
- Сообщения: 613
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 90 раз
Кабели для искробезопасных цепей
Позвольте с вами не согласиться. Указанный СП на ПУЭ не ссылается. ПУЭ в этом СП упомянуты только в разделе "Библиография", это значит, что ПУЭ были использованы при разработке СП только как справочный материал.
Все НТД, на которые ссылается СП, перечислены в разделе 2 "Нормативные ссылки", но ПУЭ там нет. И по тексту ссылок тоже нет.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
Кабели для искробезопасных цепей
Хотите спорить - спорьте с текстом документа.
Помимо приведённых соответствий обозначений зон в Таблице 5.3 в документе есть прямая ссылка на требования ПУЭ.
Смотрите сами: А 8-й документ это они и есть, ПУЭ
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- специалист
- Сообщения: 613
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 90 раз
Кабели для искробезопасных цепей
Ну что-ж, признаю поражение...
Кривизна наших НТД продолжает взрывать мой мозг.
Кривизна наших НТД продолжает взрывать мой мозг.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 2976
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 129 раз