• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Delta V

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
Andrzej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 09:56
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
город/регион: Речиц
Благодарил (а): 2 раза

Delta V

Сообщение Andrzej » 27 ноя 2019, 15:48

Есть вопросы по Delta V.
Подаём калибратором на модуль AI Ex (м серии, пасивный) 4 мА - на системе 17 мА.
Вешаем прибор, всё нормально.
Как такое может быть?
Калибратором на мультик видит 4 мА.
Калибратором на карту AI (активную) - 4 мА + 24VDC - всё отлично. На системе 4 мА.
Может что-то с контроллером или блоком питания?

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11187
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 193 раза
Поблагодарили: 402 раза

Delta V

Сообщение Jackson » 28 ноя 2019, 16:14

Andrzej писал(а):
27 ноя 2019, 15:48
Может что-то с контроллером или блоком питания?
Или со схемой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
Andrzej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 09:56
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
город/регион: Речиц
Благодарил (а): 2 раза

Delta V

Сообщение Andrzej » 02 дек 2019, 07:56

Очень странно, но спустя неделю проблема ушла сама. Точно в таких же условиях модуля чётко показывают 4 мА.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11187
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 193 раза
Поблагодарили: 402 раза

Delta V

Сообщение Jackson » 02 дек 2019, 10:46

Andrzej писал(а):
02 дек 2019, 07:56
Очень странно, но спустя неделю проблема ушла сама.
Значит не ушла а замаскировалась. Пока причина не выяснена - живём в ожидании того что проблема появится снова.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
Andrzej
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 09:56
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
город/регион: Речиц
Благодарил (а): 2 раза

Delta V

Сообщение Andrzej » 02 дек 2019, 11:04

Пока главное пройти гос поверку. Вторым этапом заказать ЗИП к системе. Третьим - поочередно менять.
Имеется еще проблема на этом слоте - если "садим" новый прибор на карту, другие приборы могут просесть в мА.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 11187
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 193 раза
Поблагодарили: 402 раза

Delta V

Сообщение Jackson » 02 дек 2019, 12:33

Andrzej писал(а):
02 дек 2019, 11:04
если "садим" новый прибор на карту, другие приборы могут просесть в мА
Явно проблема где-то в проводах. 1-й закон Кирхгофа.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»