Сообщение Yri »

Доброго Дня! Хотелось бы знать влияния нагрузки (включение во вторичную цепь трансформатора тока последовательно еще одного амперметра) на точность их показаний?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4784
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 281 раз
Поблагодарили: 425 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Ryzhij »

Практически не влияет. Слишком большой коэффициент трансформации ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev »

вообще никак (если, конечно, это не последняя капля до перегруза вторички) :ext_dont_ment:
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Северо-Западный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Yri »

Спасибо! А ведь режим работы трансформатора тока К. З.!! И он очень не любит разомкнутую вторичную обмотку!?


Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev »

И2 вторичных обмотки всегда коротятся на землю, а у незадействованных обмоток ещё и И1
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Северо-Западный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Yri »

Доброго дня! По-видимому, придется вспомнить метрологическое прошлое (взять образцовые- из К540 амперметр 0,5 трансформатор тока УТТ-5М и старый транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!). Без этого, все разговоры как про погоду в будущем году! Кого заинтересуют результаты, обращайтесь.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4784
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 281 раз
Поблагодарили: 425 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Ryzhij »

Yri писал(а):... и старый транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!).
:o
А можно "прям щаз-з-з"?
Амперметр параллельно?!
Зачем?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev »

можно почитать МИ 3022-2006 "Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ"
там всё есть
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 13026
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 329 раз
Поблагодарили: 594 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Jackson »

Yri писал(а): Доброго Дня! Хотелось бы знать влияния нагрузки (включение во вторичную цепь трансформатора тока последовательно еще одного амперметра) на точность их показаний?
Элементарно. У трансформатора тока есть номинальная мощность, в вольтамперах (ВА), она на нём указана, на шильде. Каждый прибор, включенный во вторичной обмотке, потребляет свою мощность по токовой цепи - это каталожные данные. Просто суммируйте потребляемую мощность всех приборов (по каждой фазе отдельно) и если она не превысит номинальную мощность ТТ - ТТ останется в классе точности. Амперметр кушает как правило от 0,5 до 3 ВА (зависит от типа). ТТ номинала 50/5, как правило, маломощные, так что проверяйте, считайте.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Yri писал(а): А ведь режим работы трансформатора тока К. З.!! И он очень не любит разомкнутую вторичную обмотку!?
Трансформатору всё равно - а вот электроустановке не понравится, потому что на разомкнутой обмотке образуется напряжение, стремящееся к бесконечности - прошьёт установку, и сам трансформатор может перекрыть разрядом по обмотке, и персонал рискует поймать эти киловольты на себя.

А зачем Вам разомкнутая обмотка?

Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
Yri писал(а): транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!)
Параллельно-то зачем? Или это как 7 красных перпендикулярных линий? И вообще - зачем все эти подключения?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


txab
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 11:56
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Москва

Трансформаторы тока

Сообщение txab »

https://тхаб.рф/wiki/Влияние_нагрузки_т ... _измерений - резюме обсуждения сохранил в вики

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 13026
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 329 раз
Поблагодарили: 594 раза

Трансформаторы тока

Сообщение Jackson »

txab писал(а): https://тхаб.рф/wiki/Влияние_нагрузки_т ... _измерений - резюме обсуждения сохранил в вики
1. Зачем?
2. В контексте обсуждения всё в порядке, а в отдельно взятом - всё не совсем корректно, в связи с чем эту запись настоятельно прошу удалить как недостаточно компетентную и неполную. Наше авторство - имею право.