- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Кол-во сигналов в АСДУЭ
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Кол-во сигналов в АСДУЭ
Уважаемые знатоки, здравствуйте.
Возникла необходимость оценить объем работ по созданию АСДУЭ (Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением), т.е. посчитать примерное кол-во сигналов.
В АСУТП можно так:
Для насоса. 2 температуры подшипника (AI), ток статора (AI), останов (DO). Итого 2 DI и 2 DO.
Для отсечного клапана. Управление – 1 DO, и два концевых выключателя открыт/закрыт (2 DO). Итого 1 DO и 2 DI.
И примерно по технологической схеме считаешь кол-во оборудования.
А в АСДУЭ для какого оборудования и как посчитать?
Возникла необходимость оценить объем работ по созданию АСДУЭ (Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением), т.е. посчитать примерное кол-во сигналов.
В АСУТП можно так:
Для насоса. 2 температуры подшипника (AI), ток статора (AI), останов (DO). Итого 2 DI и 2 DO.
Для отсечного клапана. Управление – 1 DO, и два концевых выключателя открыт/закрыт (2 DO). Итого 1 DO и 2 DI.
И примерно по технологической схеме считаешь кол-во оборудования.
А в АСДУЭ для какого оборудования и как посчитать?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Кол-во сигналов в АСДУЭ
2 распред. устройства 6 кВ.
4 двухтрансформаторные подстанции 0,4 кВ.
Ну и все потребители от них.
4 двухтрансформаторные подстанции 0,4 кВ.
Ну и все потребители от них.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Кол-во сигналов в АСДУЭ
В телемеханике принято называть:
Телеизмерение (ТИ) = AI
Телесигнал (ТС) = DI
Телеуправление (ТУ) = DO
Если выжать побольше, то, примерный перечень:
Телесигнализация (ТС):
-Положение всех выключателей, разъеденителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и устройств РПН трансформаторов.
- Срабатывание (выпадение) указательных реле (РУ): основных защит силовых трансформаторов, ДЗШ, защит ВЛ, КЛ, Т, СВ, «земля» в сети, срабатывание АПВ.
- дополнительно могут быть ТС – открывание дверей, пожар в ЗРУ, ОПУ и т.д.
Телеизмерения (ТИ):
- Ток, активную и реактивную мощность по каждому присоединению (ВЛ, КЛ, Т, СВ);
- Фазное и линейное напряжение на каждой секции/системе шин, секции 0,4кВ СН;
- дополнительно могут быть - температура наружного воздуха.
Телеуправление (ТУ):
- Выключателями, разъединителями, заземляющими ножами, отделителями, короткозамыкателями, устройствами РПН трансформаторов.
А, ну еще ТС - контроль канала связи и контроль устройства телемеханики. Мы еще контроль ИБП забираем.
Телеизмерение (ТИ) = AI
Телесигнал (ТС) = DI
Телеуправление (ТУ) = DO
Если выжать побольше, то, примерный перечень:
Телесигнализация (ТС):
-Положение всех выключателей, разъеденителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и устройств РПН трансформаторов.
- Срабатывание (выпадение) указательных реле (РУ): основных защит силовых трансформаторов, ДЗШ, защит ВЛ, КЛ, Т, СВ, «земля» в сети, срабатывание АПВ.
- дополнительно могут быть ТС – открывание дверей, пожар в ЗРУ, ОПУ и т.д.
Телеизмерения (ТИ):
- Ток, активную и реактивную мощность по каждому присоединению (ВЛ, КЛ, Т, СВ);
- Фазное и линейное напряжение на каждой секции/системе шин, секции 0,4кВ СН;
- дополнительно могут быть - температура наружного воздуха.
Телеуправление (ТУ):
- Выключателями, разъединителями, заземляющими ножами, отделителями, короткозамыкателями, устройствами РПН трансформаторов.
А, ну еще ТС - контроль канала связи и контроль устройства телемеханики. Мы еще контроль ИБП забираем.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
Кол-во сигналов в АСДУЭ
CHANt в целом всё правильно написал. Дополню:
Одна ячейка КСО/КРУ (6/10/20кВ) - обычно до 16 сигналов ТС (положение коммутационных аппаратов, срабатывание защит и др.), до 20 сигналов ТИ (токи, напряжения, мощности, частота), 2 сигнала ТУ (вкл./откл. вакуумного выключателя, управление другими аппаратами встерчается редко).
Одна ячейка КСО/КРУ (6/10/20кВ) - обычно до 16 сигналов ТС (положение коммутационных аппаратов, срабатывание защит и др.), до 20 сигналов ТИ (токи, напряжения, мощности, частота), 2 сигнала ТУ (вкл./откл. вакуумного выключателя, управление другими аппаратами встерчается редко).
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Кол-во сигналов в АСДУЭ
Извиняюсь за возможно глупый вопрос. Выложил схему и интересующие места обвел красным. По обозначениям элементов на однолинейной схеме нормативка есть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Кол-во сигналов в АСДУЭ
Нормативку теперь сами устанавливают, кто как хочет. Для скады, нам, даже графический стандарт разрабатывают и мы согласовываем, год ругаясь с разработчиком)))
Используйте то что установлено, или принято у заказчика.
Используйте то что установлено, или принято у заказчика.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
Кол-во сигналов в АСДУЭ
Вам что нужно, узнать, как элементы на однолинейке рисуются? Скачайте и установите графический редактор "Модус", там все эти элементы есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Кол-во сигналов в АСДУЭ
У КИПцов например есть ГОСТ 21.208-2013, т.е. обозначение средств автоматизации идет на его основе.
Предположил, что здесь так же.
Предположил, что здесь так же.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Кол-во сигналов в АСДУЭ
Нет. Сейчас нет какого-то определенного ГОСТ. На практике, проекты делают, кто на что способен Даже попытки ФСА изобразить есть Сумятицу вносит еще и постановление правительства 87, по составу проектной документации. У нас прижилась следующая схема:
1 этап - Общетехнические решения (ОТР)
2 этап - Проектная документация (ПД)
3 этап - Рабочая документация (РД)
Последние лет 6, мне пришлось требования по составу документации из ТТ телемеханики по нашей энергосистеме "выкинуть". Много возражений поступало от коллег наших электросетей и проектных организаций. Есть конечно нормативы по моей отрасли, но они много в чем бестолковые. Не поспевает нормативка за развитием прогресса))) Вот каков будет состав документации на видеостену?! Зачастую ее проектируют фирмы, которые прикладное ПО наше и не знают. В 2008 году мы приобрели стену митсубиши, чтобы развернуть интач 9.5 (растр) на разрешение 7000х2100 пикселов, коллеги из КГПА поделились программкой по конвертации окошек интача в такое разрешение. Т.е. программка принудительно в файл окна вписывала нужные параметры. Вондерваре тогда уклонилась вообще от сотрудничества. )))
В общем, можно ознакомится со следующим разделами:
http://www.fsk-ees.ru/consumers/service ... mentation/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
Гораздо проще и понятней с нормативами в тепло и электрогенерации)))
1 этап - Общетехнические решения (ОТР)
2 этап - Проектная документация (ПД)
3 этап - Рабочая документация (РД)
Последние лет 6, мне пришлось требования по составу документации из ТТ телемеханики по нашей энергосистеме "выкинуть". Много возражений поступало от коллег наших электросетей и проектных организаций. Есть конечно нормативы по моей отрасли, но они много в чем бестолковые. Не поспевает нормативка за развитием прогресса))) Вот каков будет состав документации на видеостену?! Зачастую ее проектируют фирмы, которые прикладное ПО наше и не знают. В 2008 году мы приобрели стену митсубиши, чтобы развернуть интач 9.5 (растр) на разрешение 7000х2100 пикселов, коллеги из КГПА поделились программкой по конвертации окошек интача в такое разрешение. Т.е. программка принудительно в файл окна вписывала нужные параметры. Вондерваре тогда уклонилась вообще от сотрудничества. )))
В общем, можно ознакомится со следующим разделами:
http://www.fsk-ees.ru/consumers/service ... mentation/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
Гораздо проще и понятней с нормативами в тепло и электрогенерации)))
--------------------------------------------------------------------------------------------