Добрый день,
Могли бы подсказать, что подразумевается под нижеописанной "рядностью" компоновки.
Низковольтные комплектные устройства по ГОСТ Р 51321.1 классифицируются по способу компоновки аппаратуры:
однорядные (однослойные);
двухрядные (двухслойные);
многорядные (многослойные);
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
НКУ
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
-
- администратор
- Сообщения: 17585
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
НКУ
Однорядные: открыл дверь, увидел монтажную панель, на ней оборудование.
Двухрядные: открыл дверь, увидел поворотную монтажную панель, на которой оборудование. Откинул эту монтажную панель (чаще всего как дверь, на петлях) - за ней вторая монтажная панель, на ней оборудование.
Многорядные: то же что и двухрядная, но откидных панелей две и больше, установленных одна за другой.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
По идее, щит с двусторонним обслуживанием, когда аппаратура доступна если зайти как спереди, так и сзади (соответственно спереди и сзади - разная аппаратура) - это двухрядное расположение аппаратуры. Откидные панели не нужны т.к. доступ к аппаратуре и так полный за счёт того что и спереди и сзади есть доступ внутрь щита.
Откидные монтажные панели применяются тогда, когда щит двух и более рядный, но доступ для обслуживания есть только с одной стороны - чтобы добраться до каждого ряда аппаратуры.
Двухрядные: открыл дверь, увидел поворотную монтажную панель, на которой оборудование. Откинул эту монтажную панель (чаще всего как дверь, на петлях) - за ней вторая монтажная панель, на ней оборудование.
Многорядные: то же что и двухрядная, но откидных панелей две и больше, установленных одна за другой.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
По идее, щит с двусторонним обслуживанием, когда аппаратура доступна если зайти как спереди, так и сзади (соответственно спереди и сзади - разная аппаратура) - это двухрядное расположение аппаратуры. Откидные панели не нужны т.к. доступ к аппаратуре и так полный за счёт того что и спереди и сзади есть доступ внутрь щита.
Откидные монтажные панели применяются тогда, когда щит двух и более рядный, но доступ для обслуживания есть только с одной стороны - чтобы добраться до каждого ряда аппаратуры.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза