Опять заземление
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:49
- Имя: Смирнов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Архангельск
Опять заземление
Товарищи специалисты, помогите разобраться с заземление КТС АСУ ТП и связи... Требования ТЗ: организовать 2 контура заземления PE и FE (в электроустановке они есть, заземлитель один, PE и FE соединены в одной точке, возле заземлителя, больше, соответственно, нигде пересекаться они не должны). Ок... К FE велено подключать экраны кабелей связи, все логично. Корпус шкафа должен быть на РЕ - и вот тут то загвоздка у меня. Как быть с патч-панелью? Можно, конечно, взять неэкранированную и экраны кабеля землить в другом месте, но не хотелось бы заниматься этим, когда можно все заземлить на патч-панели. А как быть с грозозащитой Ethernet? УЗИП то подключаем к РЕ, но тогда и экран кабеля надо бы к той же земле подключить, а экраны к другой земле должны быть подключены. Или опять же, экран кабеля подключить в другом месте к FE, а при подключении к УЗИП экран вообще убрать в коннекторе. Тогда разряд на экран уйдет в FE, разряд на проводник уйдет в РЕ.
А как экранирование кабеля организовать? Я всегда рейки с ЭМС контактом использую. А тут рейку как изолировать от корпуса шкафа? Брать шинку на изоляторах и к ней экраны крепить? Хотелось бы как то красиво сделать
А как экранирование кабеля организовать? Я всегда рейки с ЭМС контактом использую. А тут рейку как изолировать от корпуса шкафа? Брать шинку на изоляторах и к ней экраны крепить? Хотелось бы как то красиво сделать
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Опять заземление
КМК, так будет вернее всего.
По-моему, ответ на этот вопрос здесь:aleksandr29 писал(а): УЗИП то подключаем к РЕ, но тогда и экран кабеля надо бы к той же земле подключить, а экраны к другой земле должны быть подключены. Или опять же, экран кабеля подключить в другом месте к FE, а при подключении к УЗИП экран вообще убрать в коннекторе. Тогда разряд на экран уйдет в FE, разряд на проводник уйдет в РЕ.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Опять заземление
На шинодержатели прикрутите и будет красиво. Я так диоды с радиаторами крепил к корпусу (на радиаторе висит плюс питания).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Опять заземление
На мой взгляд, к FE нужно подключить только то, что необходимо (минимум подключений). Если Вы уверены, что подключать к FE что-то не надо, то подключайте к PE.
Кстати, где запрещается объединять PE и FE? Это же не нулевые проводники N!
Кстати, где запрещается объединять PE и FE? Это же не нулевые проводники N!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:49
- Имя: Смирнов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Архангельск
Опять заземление
Так в Тех требованиях на FE как раз надо экраны всех кабелей прикрутить. Я попытаюсь согласовать отсутствие данной фразы, но пока ищу вариант реализации красивой)))
В тех же техтребованиях на НКУ (организовать изолированные друг от друга контуры заземления) ну и сам смысл разделения контуров заземления тогда теряет смысл, если я их объединю. Доводы в пользу FE у заказчика: аварии в силовой сети, не должны вносить помехи в контрольные цепи. Если кто то рядом работает сварочным аппаратом, это не должно вносить помехи в контрольные цепи. Поэтому экраны ответственных цепей должны быть на отдельном контуре заземления FE, который изолированным проводником идет сразу до ГЗШ.
Сторонний производитель САУ газотурбинной установки так же в требованиях на машзал указал обязательное наличие обоих контуров (полагаю, что отсюда ноги и растут в требованиях к моему оборудованию))))
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Опять заземление
Если не секрет, что за производитель, что за установка и на базе чего сделана её автоматика.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 11:49
- Имя: Смирнов Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Архангельск
Опять заземление
установка ЭГЭС-12С, производства ОАО "Авиадвигатель", г. Пермь. Они же поставляют САУ на неё на базе ПТК Siemens
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Опять заземление
Александр Сергеевич, спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Опять заземление
Нигде не запрещается. Просто надо по месту смотреть, достаточно ли существующего контура заземления, и, если нет, сделать грамотно уравнивание потенциалов.
На площадках в поле часто единственный контур- это контур молниеприемника. Подсоединяют к нему все, после чего в грозу можно много интересного увидеть. Поэтому и бьют изолированные контура в диких количествах в противоречие ПУЭ и прочей НД, и ловят помехи. И до сих пор предлагают на голубом глазу решения чуть ли не отдельные контура на каждую единицу чувствительного оборудования. И никакого уравнивания потенциалов там, естественно, нет.
Из свежего- ставили наши систему управления одоризационной установкой. Информация про расход берется с импульсного выхода вычислителя. Вычислитель и шкаф автоматики- в помещениях через стену. Вход и выход- рабочие, а при соединении система не работает. Оказалось, разность потенциалов контуров в соседних помещениях- 14 вольт
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
- Имя: Таратынов Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Опять заземление
Коллеги, кто видел СТО 51246464-011-2015. Имеет ли смысл его покупать. Сильно оно отличается от РМ 14-11-95 и РМ 4-249-91
Безобразия автоматизировать нельзя!