трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение r3lai »

Уважаемые Коллеги! Прошу, если не затруднит, разъяснить мне такой вопрос: В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА указывается такой параметр как " Перегрузочная способность". Меня интересует - это что способность датчика без повреждения выдерживать перегрузку или сохранять линейность при такой перегрузке? В общем расскажите поподробнее об этих датчиках. Заранее благодарен.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение Serex »

Я полагаю речь идет о том, насколько можно превысить номинальный ток, пока датчик не сгорит.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3572
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение Михайло »

При этом надо понимать, что при превышении тока выше номинала датчик не производит измерения.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение Jackson »

Serex писал(а):Я полагаю речь идет о том, насколько можно превысить номинальный ток, пока датчик не сгорит.
Совершенно верно.

Класс точности измерительного (не защитного) трансформатора тока гарантируется в диапазоне токов от 0,2 до 1 от номинального, при превышении номинального первичного тока погрешность нелинейно растёт. Это регламентируется ГОСТ 7746-2001, фактически кривая погрешности у каждого производителя и типа ТТ своя, но выглядят они примерно так как во вложении (это для ТТ с обычным выходом, не 4-20 мА). Это первая причина того почему о точности измерения обычных (не защитных) трансформаторов тока в зоне перегрузок можно и не мечтать.

А перегрузочная способность - это способность выдерживать без повреждения ток перегрузки, кроме величины перегрузки как правило ещё регламентируется её длительность.
Михайло писал(а):При этом надо понимать, что при превышении тока выше номинала датчик не производит измерения.
Это ещё почему? Производит, но с огромной погрешностью, потому что упирается в верхний предел выходного диапазона 20 мА и чем больше ток - тем больше погрешность. Это вторая причина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение rwg »

r3lai писал(а): В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА указывается такой параметр как " Перегрузочная способность". Меня интересует - это что способность датчика без повреждения выдерживать перегрузку или сохранять линейность при такой перегрузке?
Если речь идёт об электронных измерительных преобразователях, то они линейны в диапазоне выходных токов 4-20 мА, за пределами этого диапазона выходной ток не меняется, а входной ток теоретически может что-нибудь сжечь или разрушить во входных цепях. Если же речь идёт именно об трансформаторах тока с выпрямителем на выходе, то у них выходной ток меняется от 0мА и ограничивается на уровне 50-100 мА из-за насыщения сердечника. И я не уверен, что такие трансформаторы тока используются где- то в АСУТП, я их помню только внутри достаточно старинных приборов.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение Jackson »

rwg писал(а):
r3lai писал(а): В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА
Да, именно о них и идёт речь - автор четко указал - 4...20 мА
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА

Сообщение r3lai »

Всем ответившим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Все понятно.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»