1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Ответить

Автор темы
Алехандро
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 18:13
Имя: Пунгин Александр Михайлович

Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Алехандро »

Уважаемые коллеги!
Подскажите: нужен ли журнал проверки цепи "фаза-ноль" для службы КИП? Какая периодичность проверки данных цепей?

Заранее благодарю за ответы.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Ryzhij »

Сопротивление петли "фаза-ноль" проверяется при изменении проекта после СМР с тем, чтобы убедиться в правильности выбора номиналов аппаратов защиты и сечения питающих кабелей.
Могу понять необходимость испытаний после ремонта, но чтоб периодчески...
А смысл?
Состояние соединений и кабельных муфт до вводного автомата шкафа КИП проверить?
Так за это обычно злейшие друзья-электрики отвечают.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17480
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1279 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Jackson »

Согласен. Это дело не КИП, а электриков.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Никита »

Добавлю.
Этоне просто электрики, это электротехническая лаборатория. С поверенными приборами, свидетельством Энергонадзора, и специально обученными людьми, у которых, кроме группы, есть запись о допуске к измерениям и испытаниям.
Что касается периодичности - "сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок определяет технический руководитель Потребителя на основе приложения 3 Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя".
Рекомендованные - раз в 4 года для обычного и раз в два года для взрывозащищенного оборудования. Для проводок - раз в 6 лет.
Ну и не журнал это должен быть, а протокол. Причем формы/бланки протоколов надзор требует в составе пакета документов при регистрации ЭТЛ.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение dtv »

У нас данную работу выполняет сторонняя организация, нанимаемая за деньги раз в два года. В результате имеем официальный протокол, предъявляемый всем контролирующим организациям.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Ryzhij »

dtv писал(а):У нас данную работу выполняет сторонняя организация, нанимаемая за деньги раз в два года. В результате имеем официальный протокол, предъявляемый всем контролирующим организациям.
Курирует эти работы у Вас кто?
Служба КИП или электрики?
Или в Вашей "небольшой" организации технический руководитель "един во многих лицах"? :ges_hmm:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»