Тогда возникают две другие проблемы. Первая - в продаже сейчас в основном сигнальные лампы симпатичные светодиодные и страшненькие неонки. Вторая проблема - наработка на отказ у ламп накаливания в десятки и сотни раз меньше, а менять их эксплуатационному персоналу очень не хочется. Поэтому я за грамотное использование светодиодных ламп. Просто не подключать их параллельно длинным кабелям.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
ложное свечение сигнальных ламп
-
- специалист
- Сообщения: 660
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 37 раз
ложное свечение сигнальных ламп
-
- администратор
- Сообщения: 10269
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Благодарил (а): 144 раза
- Поблагодарили: 175 раз
- Контактная информация:
ложное свечение сигнальных ламп
Где Вы смотрите? :) Например шнайдер серия Harmony - лично мне лампы накаливания даже больше нравится чем LED. А с виду плафоны одни и те же. То же ABB, EAO и прочие. А про неонки мы не говорили вроде до сего момента.
Светодиоды прекрасно выгорают в цепях где стоят мощные контакторы и приводы, ещё и быстрее чем лампы. В моей практике есть даже случаи замены LED на всём объекте на обычные лампы по этой причине - умучались менять. Поставьте LED параллельно с катушкой контактора киловатт на 300-400 - выгорание гарантировано.
А тут у нас на территории висит шкаф с контакторами, воротами управляет, там обычные лампочки - на моей памяти лет 10 уже висит (а начал он там висеть ещё раньше) и его никто не открывает за ненадобносью. Так что и про ресурс - это всё теория при идеальных условиях, если в реальность не заглядывать.
Так что на LED свет клином не сошёлся.